  제  목 : 순간전압강하로 인한 공장 다운을 방지히기 위한 최적의 대책은 ? 월간 계장기술 2014. 08 특별 기고문
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2014-08-07 16:26     조회 : 8022    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/109
   순간전압강하로 인한 공장 다운을 방지하기 위한 최적 대책은.pdf (2.1M), Down : 52, 2014-08-07 16:26:30
   최적 전기품질 대책과기업경쟁력제고방안_JSI.pdf (936.5K), Down : 3, 2015-08-23 07:55:21
순간전압강하로 인한 공장 다운을 방지하기 위한 최적의 대책은 ? 월간 계장기술 2014. 08 특별 기고문입니다.
 
 
 
 
 
 
[ 리비히의 최소율의 법칙 설명 그림 ]  
 
 
 
기고자 : 재신정보 한 정규 대표
 
공장의 순간정전, 정전, 순간전압강하에 대한 목표 그래프는 정확한 전기품질의 데이터에 의해서 작성되어야 하며, 투자비에 맞는 목표가 설정되어야 합니다.
 
공장의 전기품질 대책은 모든 공정에 대해서 리비히의 법칙 즉, 최소율 법칙에 따라서 투자가 되어야 하며, 대책이 되어야 합니다.  어느 한 공정, 설비의 순간전압강하 내성이 최소율에 따라서 공장의 내성이 결정되는 원리입니다. 
 
대부분 설비가 정전 대책을 하였다고 해도, 한 설비가 -30% 부근에 다운되었다고 하면 이 공장은 -30% 정도까지만 공장을 운전할 수 있다는 뜻입니다. 그러면 정전 대책에 대한 비용은 아무런 소용이 없게되어 과투자가 되는 것입니다. 
 
차라리 모든 설비가 -50% 새그까지 견디도록 조치한다면 이것이 더 효율적이면서 경제적인 투자라고 볼 수 있는 것입니다.    
 
 
 