  제  목 : ★가장 합리적인 AC 인버터 다운방지 단계별 대책 방법
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2014-09-10 07:53     조회 : 8287    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/112
   AC인버터새그대책방안.pdf (445.6K), Down : 32, 2014-09-10 07:53:14
가장 합리적인 AC 인버터 다운방지 단계별 대책 방법
 
 
1. 현황 및 문제점
현재 공장에서 순간전압강하시에 인버터가 다운시, 이를 해결하기 위해서 고가의 순간정전보상장치로 대책을 세우려고 하는데, 이는 인버터 가격보다 대책비용이 2~3배 정도 비싸 실상은 대책을 포기하고 있는 실정임. 또 인버터가 과전류에 의해서 다운되는 원인의 대부분은 제어용 MC가 채터링이 일어나면서 인버터 인입 전원에 순간정전을 만들었기 때문인데 이에 대한 정확한 재현 시험을 못하고 있는 문제가 발생하고 있음.

2. 기술 개요
공장에서 주로 사용하고 있는 인버터는 제어용 MC회로를 내장하여 캐비넷 형태로 운전하고 있는데, 1차 대책으로 MC 채터링을 방지하고, 인버터 제어판넬에서 저전압 내성 파라미터를 수정하고, CVCF 기능을 요구하는 인버터에는 2차 대책으로 DC Link부만을 보상하는 방법 3차 대책으로는 인입부에 AC 3상 순간전압을 직접 보상하는 방법으로 대책을 세우되, 단계별로 세우는 것이 효과적임. 새그 발생기를 이용하여 재현 시험한 결과 인버터 인입부 MC가 50% 전 후 레벨에서 채터링이 일어나면 인버터가 다운됨을 확인함.

3. 단계별 대책 방안
- 1차 대책(필수) : -75%까지 새그가 발생해도 MC에 채터링이 일어나지 않도록 조치함. (코일록적용) 인터터 패러미터값을 조정하여 순간저전압 보상 레벨을 적정하게 조정함.
- 2차 대책(선택) : 인버터 DC Link 부분만 국부 보상하는 DC Ride Through 장치등 설치 
- 3차 대책(선택) : 2차 대책이 여의치 않을 경우 인버터 AC 인입부에 3상 새그보상장치 설치함.   

4. 적용 대상
  - 고효율 에너지 절감 적용을 위한 인버터, 정밀산업용 인버터
,  - 공정 제어용 인버터
 
5. 적용 사례 
  - 국내 : 한화 케미컬, 삼광유리, 휴비스 중국공장, 석포 제련소, 대한전선, 포항 양성자 가속기, 삼성의료원 등 다수
  - 해외 : Chevron Refinery 등 다수

6. 적용 효과  
    -  50% 부근 새그 발생시 MC 채터링 방지하여 인버터 다운 최소화로 경제적 운용    
    -  2,3 단계 대책을 위한 투자시 인버터 다운 거의 없어 공장 생산성 극대화 가능 

  ※ 상기 대책에 대한 증명을 위해서는 전기품질 미터기의 감시는 필수 사항임.    
     현재 PQube로 전기품질을 감시하는 공장들에서는 운영 결과 큰 만족을 나타냄. 
     전기 이벤트 발생시 이메일로 확인 가능하며, 경보 접점을 이용한 감시도 가능함.

첨부 : 보고서 참조
     ★순간정전, 정전, 순간전압강하 보상장치 ( ZIGOR DVC & DVR ) 실적용 싸이트와 응용 부문
     순간전압강하로 인한 공장 다운을 방지히기 위한 최적의 대책은 ? 월간 계장기술 2014. 08 특별 기고문
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색