자료실 > SEMI F47(새그)대책분야
  제  목 : ★2015.04 버전_최신 전기품질 측정 기준 동향 및 최적의 순간전압강하 대책 기술 ( 리비히 법칙 적용)자료
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2014-05-27 22:30     조회 : 8424    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/108
   최적 순간전압강하대책과 전세계 공장 실 적용 사례 분석으로 생산원가 경쟁력 제고 방안.pdf (8.3M), Down : 54, 2015-04-20 11:26:12
2015. 4 판  "최신 전기품질 측정 기준 동향 및 최적의 순간전압강하 대책 기술 세미나 자료" 입니다.
 
 
 
 
 
 
 
[ 리비히의 최소율의 법칙 설명 그림 ]
 
공장의 순간정전, 정전, 순간전압강하에 대한 목표 그래프는 정확한 전기품질의 데이터에 의해서 작성되어야 하며, 투자비에 맞는 목표가 설정되어야 합니다.
 
공장의 전기품질 대책은 모든 공정에 대해서 리비히의 법칙 즉, 최소율 법칙에 따라서 투자가 되어야 하며, 대책이 되어야 합니다.  어느 한 공정, 설비의 순간전압강하 내성이 최소율에 따라서 공장의 내성이 결정되는 원리입니다. 
 
대부분 설비가 정전 대책을 하였다고 해도, 한 설비가 -30% 부근에 다운되었다고 하면 이 공장은 -30% 정도까지만 공장을 운전할 수 있다는 뜻입니다. 그러면 정전 대책에 대한 비용은 아무런 소용이 없게 되어 과투자가 되는 것입니다. 
 
차라리 모든 설비가 -50% 새그까지 견디도록 대책을 세운다면 이것이 더 효율적이면서 경제적인 투자라고 볼 수 있는 것입니다.    
 
최저 비용으로 최대 효과를 거두기 위한 컨설팅을  유료로 진행하고 있아오니 필요한 회사에서는 신청해 주시기 바랍니다.
 
자세한 설명이 필요하신 분은 재신정보 한 정규 대표(010-4200-5611)에게 문의하시기 바랍니다.
 
     순간전압강하로 인한 공장 다운을 방지히기 위한 최적의 대책은 ? 월간 계장기술 2014. 08 특별 기고문
     300kVA SET DVR 새그보상장치 SEMI F47 새그내성 시험보고서
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색