재신정보를 방문해 주셔서 감사합니다.
 
  제  목 : PQube V1.4 업그레이드 시행 알림
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2010-11-01 10:00     조회 : 11311    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/91
PQube 버전 1.4에 대한 각종 파일들을 아래 자료실에 올려 두었으니 사용 고객께서는 받아 가시기 바랍니다.
 
  http://www.js-hitech.co.kr/bbs/bbs/board.php?bo_table=sub_04_01
 
 
 

Firmware 1.4.에서 추가된 기능은 ;
 
1. DC Current/DC Power/DC Energy Individual ratios for each Analog channel. New AN1xAN2 channel for measuring Watts. Analog Energy accumulator. Ability to swap AN1 and AN2 in setup file. Specify new names and units for your Analog channels.
 
  => DC, 전류, 전압, 전력량  측정 기능 추가됨.
 
2. No AC voltage required to record data Now you can record DC channels, temperature, humidity, and more, without locking onto an AC power configuration.
 
  => AC 입력없이 DC 만으로 기록, 이벤트, 저장 가능함.
 
3. Improved Language Selection You can specify your language(s) in your setup file.  Setting languages remotely is now possible.  Selected language(s) remain even after a firmware update.
 
  => setup.ini 파일에서 언어 선택할 수 있음. 원격에서 언어 수정 가능.
            
 
4. Network Improvements Network information is now available on your PQube display and Web Server.  This allows you to setup your PQube on a network more easily.  A more powerful Web Server allows you to download your existing Setup file, upload a new Setup file, or upload a new firmware update.
 
  => 네트워크 정보 표시 기능.  웹 화면에서도 setup.ini 파일 보기 및 수정된 파일을 업로드 및 재기동할 수 있음. 다운로드도 가능함. (관리자 모드에서 가능)
 
5. PSL-calibrated Current Transformers Current Transformers with ultra-precise calibration are now available.  Standard CTs are rated for ±1% of full scale.  PSL-calibrated CTs are five times as accurate at 70% of full scale (±0.2%).
 
    => 고 정밀 CT의 교정이 가능함.  
 
6. Separate Neutral Current Transformer Ratio. You can now specify a separate CT ratio for Neutral current, just like you can for Earth current.
 
  => 접지 전류 측정시 지정한 CT 비율과 같이, 중성선 전류에 대해서 별도로 CT 비율을 지정할 수 있음.
 
7. User Counter Counts the number of times that your Digital Input or Analog Input channels are triggered. New channel:  Energy per count.  Your PQube will automatically divide the accumulated energy by the number of counts, providing the energy usage per unit (energy used to fill each bottle in a beverage factory, for example).
 
  => 디지털 입력과 아날로그 입력 채널의 트리거에 대해서 사용자 카운터 회수를 알수 있음.
      새로운 채널 : 카운터당 에너지량.
      PQube는 카운터 수에 따라서 누적된 에너지를 자동적으로 나눌 것이며,  단위당 에너지 사용량을 공급함. 

8. Harmonic of Interest . Improved functionality Now you can change your Harmonic of Interest remotely via Web Server, Email, or Modbus.  Your Harmonic of Interest remains, even after your PQube resets.
 
  => 웹 서버, 이메일, Modbus를 통하여 원격에서 차수별 고조파를 변경시킬 수 있음.
       PQube 리셋 후에도 변경한 고조파 표시는 그대로 있음.
         
 
9. Improved Modbus Functionality. A writable register has been added to the list of Modbus registers, for changing your Harmonic of Interest.  And your PQube supports big-endian and little-endian byte orders.  
 
  = > 개선된 Modbus 기능.
       쓰기 가능한 레지스터는 차수별 고조파를 변경하기 위해서  
       Modbus 레지스터의 리스트에 추가되어 짐.  
      
 
10. Support for Simple Network Management Protocol (SNMP)  New for 1.4 (beta).  This is a common protocol in data centers worldwide.  A PQube MIB file is also available!
 
  => SNMP 프로토콜을 지원함. PQube MIB 파일을 사용 가능함.
 
11. 언어 선택을 setup.ini 파일에서 함.
     PQube_Primary_Language=Korean
     PQube_Secondary_Language=Chinese
 
     SD 메모리 카드에 루트에 " Languages" 폴더를 생성시키고 Languages.zip 압축 파일을 이 폴더에 풀어두면 됨.  업그레이드가 끝나고 나면 조이스틱으로 상하로 움직이면 자동으로 언어가 빨리 선택이 됨. 매우 편리하게 되었음.
 
 
 [PQube MODBUS DEMO 실시간 감시 화면]


 
 
[ 원격에서 SETUP.INI 파일과 펌웨어 업그레이드가 가능한 관리자 화면]
 
 
 
====================================================================================

 업데이트 관련 기술 지원은 재신정보 장 지호 과장 또는 한 정규 대표에게 문의 바랍니다.
 
  문의 전화 : 02-3472-7874
 
 
     (수출화기업풀)(주)재신정보-누전차단기의 혁신을 이끌다 - 한국전력신문 2010.10.25
     재신정보,IGR 누전차단기 V-체크 마크 인증 획득 주요 신문기사 발췌 모음

     게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽  게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

       ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)
          
- 전기품질,활선절연저항측정(IGR누전분석), 축전지진단 기업용 종합 세미나자료
            
(154KV 이상 초고압 수용가 대상의 파워 파트너 세미나 자료임)
          
- PQube(AC Power Monitor:전기품질미터기) 제안서 자료(09.09)
          - 새그 내성시험  및 대용량 새그 발생기 제안자료(09.06)
          - 전기품질 국제 기준, 관리 동향 및 PQube 신제품 소개 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.23)
          - 전기품질 국제 측정, 대책 기준 대학 연구소 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.21)
          - 발전소, 전기,계측 설비에 대한 전기품질 측정, 대책 기준 소개(Mr. Alex McEachern : 2009.9.22) 
          - Mr. Alex의 Power Quality Teaching Toy 프로그램 Ver3.0.4 (2009.09) & 설치방법
          
- IEC62053-21(유효전력량 측정기준) 만족 Wi-LEM(무선 전력량 측정) 측정장치 제안서
          
- IGR누전분석(활선 절연저항측정) 및 IGR 누전차단 기술 코엑스 발표자료 (09.05.21)
          - IGR 누전측정 (활선 절연저항 측정) 및 분석기 기술 제안서(09.06)
          
- 축전지 셀 진단 & 전기품질관리 시스템 제안서 자료(09.06)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 전기블랙박스 역할 수행조건 세미나 자료(2010.5.19)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 무선망 전력량 측정장치(Wi-GEM) 세미나 자료(2010.5.19)

      ㅇ 기타분야 :
          
- 운휴모터 절연저항 감시 시스템(MotoSafe) 제안
          - 무선 전력량 측정시스템(Wi-GEM)
          - 노이즈 차폐 변압기(NCT)
          - 볼트 텐션 모니터(Bolt Tension Monitor, 볼트 신장량 측정계)
          
    
       
ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의 주 검색어 "전기블랙박스, PQube, 전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이 가능합니다.
                     Google

      


     전세계 웹에서 검색
       재신정보에서 검색