제  목 : 일반 누전차단기와 IGR 누전차단기 성능비교 자료
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2010-09-08 07:58     조회 : 12442    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/89
일반 누전차단기와 IGR 누전차단기 성능비교 자료입니다.
 

구 분

기존 ELB(52프레임급)

IGR ELB(52프레임급)

동작 특성곡선



규 격



-정격 감도전류 : 30mA

-동작차단누전전류 : 23mA 부근

-동작누전전류성분:Io(벡터합전류)

-정격전류:15,20,30,40,50A

-정격 감도전류 : 좌동

-동작차단누전전류 :    Igr:18mA,Igc:90mA부근

-동작누전전류 성분:Igr, Igc조합

-정격전류 : 좌동

인 증



-KS, KC(안전인증), CE



- KS, IEC60947-2, KC(안전인증), CE

- V-체크마크(전기안전공사)

장 점



-구입이 용이

-가격 저렴



-특허기술 적용으로 디지털장비, LED조명등에서 방출되는 Igc(고조파,무효누설전류)에는 무디게 동작

-인체접촉등 절연저항 파괴 누전전류에는 기존보다 더 예민하게 동작(5mA더 낮추어 인체감전 보호에 유리)

-1개 누전차단기 정격전류 용량대로 설치공사가 가능하여 배전반 크기축소, 배관설치 공사등 비용 절감가능

단 점



-디지털장비, LED조명등에서 방출되는 Igc(고조파, 무효누설전류)에 동작하여 자주 정전됨.

-1개의 누전차단기 정격전류 용량대로 사용하지 못하고, 정전해결을 위해 회로분리, 차단기 추가설치 또는 고조파 차감장치 설치로 비용 증가

-고가(2배 비쌈)의 중감도 누전차단기(50~100mA급)로 대체시 인체감전 안전 문제발생과 비용증가

-아직 대량 생산이 안되어 구입이 불편

-홍보 부족

-누전차단기 가격이 일반 ELB 대비 10% 이상 비싸지만, 설치수량 감소 및 공사비 절감으로 상쇄 가능 및 중감도 누전차단기로 대체할 경우 대비해도 가격이 50% 이상 저렴

-기존 동작방식의 자동복구형 누전차단기 설치 비교시에는 70% 이상 비용 절감가능


 
 파일 첨부 합니다.

 
문의 : 재신정보 조 현선 기술이사 (031-388-7874)
 
 
     재신정보,IGR 누전차단기 V-체크 마크 인증 획득 주요 신문기사 발췌 모음
     국내 유일, 최초 누전차단기에 전기안전공사 V-Check 인증획득한 제품
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색