일반 누전차단기와 IGR 누전차단기 성능비교 자료입니다.
 

구 분

기존 ELB(52프레임급)

IGR ELB(52프레임급)

동작 특성곡선



규 격



-정격 감도전류 : 30mA

-동작차단누전전류 : 23mA 부근

-동작누전전류성분:Io(벡터합전류)

-정격전류:15,20,30,40,50A

-정격 감도전류 : 좌동

-동작차단누전전류 :    Igr:18mA,Igc:90mA부근

-동작누전전류 성분:Igr, Igc조합

-정격전류 : 좌동

인 증



-KS, KC(안전인증), CE



- KS, IEC60947-2, KC(안전인증), CE

- V-체크마크(전기안전공사)

장 점



-구입이 용이

-가격 저렴



-특허기술 적용으로 디지털장비, LED조명등에서 방출되는 Igc(고조파,무효누설전류)에는 무디게 동작

-인체접촉등 절연저항 파괴 누전전류에는 기존보다 더 예민하게 동작(5mA더 낮추어 인체감전 보호에 유리)

-1개 누전차단기 정격전류 용량대로 설치공사가 가능하여 배전반 크기축소, 배관설치 공사등 비용 절감가능

단 점



-디지털장비, LED조명등에서 방출되는 Igc(고조파, 무효누설전류)에 동작하여 자주 정전됨.

-1개의 누전차단기 정격전류 용량대로 사용하지 못하고, 정전해결을 위해 회로분리, 차단기 추가설치 또는 고조파 차감장치 설치로 비용 증가

-고가(2배 비쌈)의 중감도 누전차단기(50~100mA급)로 대체시 인체감전 안전 문제발생과 비용증가

-아직 대량 생산이 안되어 구입이 불편

-홍보 부족

-누전차단기 가격이 일반 ELB 대비 10% 이상 비싸지만, 설치수량 감소 및 공사비 절감으로 상쇄 가능 및 중감도 누전차단기로 대체할 경우 대비해도 가격이 50% 이상 저렴

-기존 동작방식의 자동복구형 누전차단기 설치 비교시에는 70% 이상 비용 절감가능


 
 파일 첨부 합니다.

 
문의 : 재신정보 조 현선 기술이사 (031-388-7874)
 
 
     재신정보,IGR 누전차단기 V-체크 마크 인증 획득 주요 신문기사 발췌 모음
     국내 유일, 최초 누전차단기에 전기안전공사 V-Check 인증획득한 제품

     게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽  게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

       ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)
          
- 전기품질,활선절연저항측정(IGR누전분석), 축전지진단 기업용 종합 세미나자료
            
(154KV 이상 초고압 수용가 대상의 파워 파트너 세미나 자료임)
          
- PQube(AC Power Monitor:전기품질미터기) 제안서 자료(09.09)
          - 새그 내성시험  및 대용량 새그 발생기 제안자료(09.06)
          - 전기품질 국제 기준, 관리 동향 및 PQube 신제품 소개 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.23)
          - 전기품질 국제 측정, 대책 기준 대학 연구소 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.21)
          - 발전소, 전기,계측 설비에 대한 전기품질 측정, 대책 기준 소개(Mr. Alex McEachern : 2009.9.22) 
          - Mr. Alex의 Power Quality Teaching Toy 프로그램 Ver3.0.4 (2009.09) & 설치방법
          
- IEC62053-21(유효전력량 측정기준) 만족 Wi-LEM(무선 전력량 측정) 측정장치 제안서
          
- IGR누전분석(활선 절연저항측정) 및 IGR 누전차단 기술 코엑스 발표자료 (09.05.21)
          - IGR 누전측정 (활선 절연저항 측정) 및 분석기 기술 제안서(09.06)
          
- 축전지 셀 진단 & 전기품질관리 시스템 제안서 자료(09.06)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 전기블랙박스 역할 수행조건 세미나 자료(2010.5.19)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 무선망 전력량 측정장치(Wi-GEM) 세미나 자료(2010.5.19)

      ㅇ 기타분야 :
          
- 운휴모터 절연저항 감시 시스템(MotoSafe) 제안
          - 무선 전력량 측정시스템(Wi-GEM)
          - 노이즈 차폐 변압기(NCT)
          - 볼트 텐션 모니터(Bolt Tension Monitor, 볼트 신장량 측정계)
          
    
       
ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의 주 검색어 "전기블랙박스, PQube, 전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이 가능합니다.
                     Google

      


     전세계 웹에서 검색
       재신정보에서 검색