제  목 : LED 교통신호 조명등에서 예상치 못한 일들이 생기는 이유? 누전차단기 오동작 문제
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2010-07-19 00:00     조회 : 11285    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/85
   JSI_누전차단기오동작트립문제해결사례_201307.pdf (4.1M), Down : 17, 2013-07-21 22:36:05
   LS산전_누전차단기오동작원인및_JS_해설.pdf (1.6M), Down : 12, 2013-07-21 22:36:05
 
최근 에너지 절감 목적으로 전국적으로 광범위하게 설치되고 있는 LED 교통신호 조명등에서 예상치 못한 일들이 생기고 있습니다.
 
즉 교통신호통제함 속에 있는 누전차단기가 자주 떨어지고 있다는 사실입니다.
그래서 지자체와 교통 경찰관들이 많은 고생을 하고 있다는 것입니다.
 
이것은 IGR 누전분석, 차단이론이 나왔을 때부터 예견된 것이었습니다.
즉 LED 조명등은 에너지 절감에는 큰 기여를 하고 있지만 LED 조명등에 전원을 공급하고 있는 SMPS 라는 전원공급기에는 누설전류라는 것이 접지로 항상 흐르고 있어서 이 누설전류 때문에 누전차단기가 떨어지고 있는 것입니다.이 누설전류는 용량성으로 AC를 DC로 변환할 때 생겨나는 것으로서 60Hz의 교류전류를 사용하고 있는 모든 전원공급기에서는 존재할 수 밖에 없는 성분인 것입니다.
 
그렇다면 현재의 누전차단기가 왜 용량성 누설전류에도 동작할 수 밖에 없는 것일까요?
현재 누전차단기는 절연저항이 파괴되든가, 또는 인체의 접촉에 의해서 누전이 되었을 흐르는 유효성분의 제곱의 합과 용량성분의 누설전류의 제곱의 합의 root (즉, 피타고라스 정리의 삼각형 빗변의 길이)에 의해서 차단되고 있기 때문에 인체의 접촉이 없고 절연저항이 파괴되지 않아도 용량성분의 누설전류만이  증가해도 누전차단기가 트립이 됩니다.
 
그렇다면 오동작이 없는 누전차단기는 없는 것일까요?
그렇지 않습니다. 향후 LED 조명등에는 무효성분의 누설전류에는 잘 동작하지 않고 내성이 있는 반면에 인체 접촉등에 의해서 절연저항이 파괴되어 나오는 유효성분에는 잘 작동하는 유효성분 동작형 누전차단기, 즉 스마트누전차단기인 IGR 누전차단기를 설치하면 이러한 문제에서 벗어나게 됩니다.
 
아래의 그래프에서 기존의 누전차단기는 적색 1/4 원에 의해서 차단이 되며, IGR 누전차단기는 녹색 1/4 타원 그래프에 의해서 차단이 됩니다. 즉, 고조파가 발생하는 장소에서도 차단기가 작동하지 않고 정상 동작한다는 뜻입니다.
 
 
 
 
 
 