한전에서 고조파관리를 국제 기준에 따라서 측정하기로 하였습니다.

한전에서 채택한 중요한 국제 기준을 아래와 같이 알려 드립니다.  


일반적으로 부하량과 부하패턴은 주중과 주말에 서로 상이하기 때문에 개별 고객의 고조파 전류는 공통 접속점에서 IEC 기준(61000-3-6, 61000-4-7, 61000-4-30)에 의거 최소 일주일 동안 측정하기를 권장한다.

ⓑ 판정기준은 다음과 같다.

일주일 동안 차수별 10분 측정값의 95%가 유출 제한값을 초과하지 않아야 한다.

㉯ 하루 동안 차수별 3초 측정값의 99% 누적확률 최대값이 “유출 제한값 × khvs”를 초과하지 않아야 한다. 여기서, khvs는 다음과 같이 계산한다.(h는 고조파 차수를 나타냄)


측정기 사양은 아래와 같다.

㉮ 정밀도 : IEC 61000-4-30 Class A

㉯ 샘플링 : 256 Samples/Cycle

㉰ 고조파 측정범위 : 25차(최소), 40차(권장)


PQube의 최신 버전인 1.2.2 업그레이드가 2009년 7월3일 부로 실시하였으며, 한전 고조파 측정기준을 확실하게 만족합니다.

관련되는 자료는 아래 게시판에 올라가 있습니다.

문의 : 재신정보 한 정규 사장 (010-4200-5611)

      ☞ PQube 상세 규격서 영문

   
  ☞ PQube 카탈로그 보기  한글 / 영문      
      ☞ PQube 사용자 매뉴얼 보기 한글  / 영문

      ☞ PQube 한글 퀵 스타트  
한글 / 영문 / 이메일 퀵스타트 영문
 
   
   ☞ PQube 한글 제안서보기
 
     
☞ 실제적인 PQube 이벤트 저장 파일 웹 서비스 보기(www.PQLook.kr)
 
 