제  목 : DC 새그보상장치를 이용한 공장 설비 다운 방지 대책
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2023-10-23 20:28     조회 : 2415    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/333
   DC Buffer 한글카달로그.pdf (633.5K), Down : 5, 2023-10-30 13:35:51
DC 새그보상장치를 이용한 공장 설비 다운방지 대책을 재신정보에서는 다음과 같이 제안합니다.
 
1. 공장 인입 한전 전기품질의 새그 레벨과 지속시간을 PQ Edge 등을 활용해서 관리한다.
 
 
 
 
2. 장비의 메인 스위치에 AC M/C가 있다면 새그 발생시에 M/C가 채터링이 발생하면 순간정전이 장비에서 발생하기 때문에 이 M/C의 채터링을 방지하기 위해서 코일-로커를 설치한다. 그러면 이 공장에는 순간정전은 발생하지 않는다.
 
 
3. SMPS의 DC 출력이 변동되면 장비가 다운되는데 이를 방지하기 위해서 DC 보상장치인 DC버퍼 유니트를 추가로 설치한다.
  
  DC buffer 모듈이란?
현재 생산설비의 SMPS는 주로 24V DC를 출력으로 해서 자동화 설비의 AC-DC 전원공급기로 사용되고 있는데, AC 전원에 순간전압강하가 발생했을 경우에 출력 DC 전압이 떨어져서 자동화 설비가 정지되는 문제를 가지고 있는데, 이때 AC 입력에 AC 순간정전 또는 순간전압강하 보상장치를 사용하지 않고 DC전원공급장치인 SMPS 출력에 DC Buffer 모듈만 추가하여 새그 발생시에도 생산설비가 연속적으로 운전할 수 있도록 하는 DC 전압 새그 보상 모듈로서 매우 안전하면서 추가 공사비 절감등 경제적인 대책임.
 
 
  DC buffer 특징
  • - 축전지 대신에 캐패시터를 이용한 DC 버퍼링 장치
  • - 충전시 돌입전류 제한회로 작동과 충분한 충전시간으로 SMPS에 나쁜 영향 없음
  • - 역극성 접속 방지 회로 내장
  • - 220V/20A 350msec 에서 신속한 방전 버퍼링 완료
  • - 버퍼 모드 스위칭 선택 가능
       . 22V dc 고정 스위치 모드
    . 입력전압 Vin-1V를 위한 다이내믹 모드
  • - 진행 상황별 LED 표시 기능
  • - 버퍼링 시간 증가를 위해서는 병렬로 추가설치 가능
  • - 자연 공랭식 방식
  • - 동작온도 범위 : 25 ~ +75 ℃
  • - 3년 보장 ( 무보수 프리타입 )
 
 
     새그 발생시 피해 복구 보고서 작성 방법 공개
     초저가 온라인 전기품질분석기 - PQ Edge + QubeScan 출시 알림
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.