제  목 : IGR누전차단기 판매 중지에 대한 반박 자료 및 향후 대응 방안
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2022-01-20 06:50     조회 : 1445    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/312
   21년 비관리 제품 시험분석(IGR 누전차단기_V5_공유자료_최종발표.pdf (6.2M), Down : 29, 2022-01-20 06:50:25
   국가기술표준원고시반박자료v2.pdf (3.0M), Down : 26, 2022-01-20 06:50:25

IGR누전차단기가 시장에서 영구 퇴출될 위기에 처해 있습니다.

IGR누전차단기가 국내에 최초 개발하여 판매함으로 인해서 국민 생활 안전과 산업안전보건과 인터넷 통신 산업분야, 조명 산업분야에서 크게 기여해 오던 IGR누전차단기가 IEC에서 현장에서 일어날 수 없는 가설에 근거하여 IGR누전차단기를 시장에서 영구 퇴출하기 위한 정부기관인 국가기술표준원에서 고시를 공고하였습니다.

국가기술표준원 고시 제 2021-0501호

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제5조제3항, 제15조제3항 및 제23조제3항의 규정에 따른 전기용품안전기준을 개정사항을 아래와 같이 고시합니다.

2021. 10. 29.

국가기술표준원장

전기용품안전기준 개정 고시

1. 개정 사유

ㅇ 누전 보호 기능을 갖는 차단기의 동작 특성 검증을 위한 시험방법 명확화

2. 주요 내용

1) 대상 전기용품안전기준

2) 주요 제⋅개정 내용

ㅇ (부속서B) B.6.2.1(누전전류에서의 동작)

- “공급전압과 관련된 전류의 위상각도와 관계없이“ 문구 추가

- ”비고 동작 특성의 검증은 시험조건 설정을 단순화하기 위해 저항성 부하로 수행한다.“ 문구 추가

ㅇ (부속서B) 그림 B.1(동작 특성 검증을 위한 시험회로)

-”비고 시험조건 설정을 단순화하기 위해 저항성 부하로 시험이 수행되며, 감도전류는 벡터합

-(저항성, 용량성, 유도성)으로 동작되어야 한다.“ 문구 추가

※ 세부내용은 국가기술표준원 홈페이지 참조(www.kats.go.kr → 고시·공고)

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 6개월 후 시행한다. ( 2022. 5. 1부로 판매 중지 처분에 해당함 )

재신정보에서는 IGR누전차단기 분야에서는 국내에서는 가장 많은 현장 경험 사례를 보유하고 독보적인 기술을 가지고 있어 이에 대한 불합리성을 전기인들에게 알리고자 합니다.

재신정보는 이러한 사태에 대해서 전기기술은 이론과 실제가 일치해야 규격으로 제정할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그동안 우리는 이 세상에 최초로 나왔던 기술이라서 대한민국이 IEC 규격 제정에 주도적으로 참여하기를 꾸준히 건의해 왔으나 결론은 IEC의 이해가 가지 않는 가설에 굴복하고 말았습니다. 결론적으로 2022. 5월1일부터는 IGR누전차단기를 시장에 판매할 수가 없게 되었습니다. 전기인 여러분들은 이에 대해서 지금부터 준비를 하여야 합니다.

첫 번째로 국가기술표준원에 이에 대한 불합리성을 항의하는 방법과

두 번째로 2022년 5월부터는 불필요한 누전차단기 오동작 트립에 대한 대책을 세우셔야 합니다.

이제부터 우리 전기인들은 지혜를 모아야 할 때입니다.

그동안 통신분야에서 대한민국이 세계 기술표준을 주도할 수 있었던 기회를 놓쳤던 것을 전기분야에서 또 다시 기술표준 주도권을 포기해야 하는 것을 보고만 있을 것인가? 아니면 우리 전기인들이 나서서 IGR누전차단기 기술표준 제정을 대한민국이 주도해 달라고 요청할 것인가를 선택해야 하는 시점입니다.

ㅇ 서울시에서 IGR누전차단기로 LED 가로등 적용기사

-  http://www.electimes.com/article.php?aid=1611740483211705008

ㅇ IGR누전차단기 판매 중지 기사

전기신문 기사[게시 : 2021년 12월 27일자 보도]

http://www.electimes.com/article.php?aid=1640231811226962002

ㅇ 첨부 : 국가기술표준원 종합 발표 자료 및 재신정보 반박 자료  

 

 

 

ㅇ 재신정보 권고 사항

   1. 2022년 4월말 까지만 IGR누전차단기를 판매할 예정이니 필요한 업체는 미리 발주해 주시기 바랍니다.

   2. 2022년 5월부터는 IGR누전차단기를 대체할 제품을 출시할 예정입니다.

 

 
     IGR 누전경보 LED가 장착된 IGR-32i 누전차단기 판매
     전기설비지 편집 자문위원 위촉장 - 재신정보 한 정규 대표
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14353) 경기도 광명시 덕안로104번길 17 광명역 M클러스터 지식산업센터 B106호(지하1층)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr