§수프라하모닉스 ( Supra Harmonics)?
  - 전원선 도체의 고조파 영역을 초과하는 주파수로서 도체와 접지 간에 발생함.    
  -
 Low 영역은 2~9kHz, High 영역은 9~150kHz에서 전압 레벨이 2.5볼트 이상
    
발생하면 통신 및 계측제어 신호에 이상 신호를 발생시킬 수 있음.      

§기술 규격
  - 모델명 : JS-NF-915
  - 사용 전원 : 단상전압 100V ~ 250V, 50/60Hz, 정격전류 10A 이하 선로
  - 크기 : 가로 (120mm) x 세로 (55mm) x 높이 (59mm)
  - 필터링 노이즈 주파수 대역 : 10kHz ~ 150kHz
  - 노이즈 감쇄량 : 최소 10 ~ 최대 50 dBuV
  - 발열 온도 : 섭씨 30도




§설치 방법
  - 노이즈필터 입력에 L-N과 접지선을 연결하고 출력에 L-N을 연결함.
  - 출력부에 SMPS, DC컨버터, 인버터를 설치함

§응용 부문
  - 통신장비 노이즈 대책
  - 정밀제조공장, 발전소등 계측 에러 대책
  - ESS, PCS, 태양광발전소 통신선 노이즈 대책

§주의 사항
  - 설치 전 노이즈 측정을 정확히 하고, 설치시 L-N 결선을 바르게 함.
  - 수프라하모닉스 측정장비는 PQube3를 권고함.







     전기신문 보도기사 2019.05.28 : ESS・대단위 태양광발전소 실시간 감시‧진단 ‘PQube3e’
     [특허침해대응] IGR 누전차단기 및 활선 절연저항 측정 기술 특허 침해 공문 발송 개시. - 2019. 1 부