ㅇ 개념

스마트 자동복구형 IGR 누전차단기는 유도 낙뢰, 임펄스성 과전압, 일시적인 누전 및 오동작, 합선으로 인해 Trip 경우 Trip 원인을 확인하고,  낮은 전류로 선로 시험 후 안전할 경우에만 자동으로 복구하는 장치입니다. 


ㅇ 특징 및 장점




 ㅇ IGR누전차단기와 Microprocessor 제어 융복합 방식으로 불필요 동작 최소화 및 안전한 자동복구


   - 불필요한 누설전류에는 트립이 되지 않는 IGR 누전차단기 채택으로 자동복구 횟수 최소화로 장비전원부 보호


   - 누전차단기 오동작일 경우에 6초 후 자동복구 (3회 재시도 후 계속 트립되면 복구 동작중지)


   - 누전인 경우는 차단 후 선로를 확인하여 누전이 아닌 경우(절연저항 양호)에만 복구함                  


   - 절연저항 블량 또는 합선 또는 과부하에 의한 경우 복구하지 않음.

 ㅇ 운용 표시 기능

    - LED : power LED, 누전표시 LED        - FND : 차단기 Trip 원인별 상태 저장

 ㅇ 안전/보호기능 :  제어부 낙뢰보호장치, 내열(100), 난연(V0) 소재 적용
 ㅇ 원격제어기능 (원격 제어형) ; PC  단말기로 원격 통신 제어 가능

ㅇ 구입 문의 : 재신정보  ( 031-388-7874 )