재신정보를 방문해 주셔서 감사합니다.
 
  제  목 : 전자개폐기와 부가장치에 대한 장,단점 비교
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2016-02-02 09:08     조회 : 4668    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/213
산업 자동화에서 필수적으로 사용 중인 전자개폐기, 마그넷 컨택터( Magnet contactor )가 공장이나 발전소에서 운전되다가 순간전압강하가 발생하여 채터링이 일어난다든지, 자체 고장으로 전자개폐기가 트립이 되어 공장 또는 발전소 전체가 다운이 되었을 경우에는 큰 피해가 발생하게 됩니다.

 

그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 트립 방지 대책이 수립되고 있는데 이에 대한 방식을 비교해 보고자 합니다.

여기에서 가장 중요하게 검토해야 될 항목은 바로 설비의 신뢰성입니다.

, 부가 장치가 고장이 날 경우에도 똑같은 문제가 발생되기 때문입니다.

 

부가 장치명

특징 및 장점

문제점

AC 전자개폐기 (마그넷컨택터) 자체

- 반영구적 수명

- 새그발생시 채터링 및 트립됨

영구자석형 전자개폐기

- 정전 방지

- 자체 고장시 문제발생

- 순간정전 후 돌입전류 허용

콘덴서 보상장치 +

전자개폐기

- 순간정전 보상 가능

- 콘덴서 수명 문제

- 개폐 서지에 의한 문제

DC 전용 또는 AC/DC겸용 전자개폐기

- 순간정전 보상 가능

- 내부 정류회로와 콘덴서 수명

문제

- 개폐 서지에 의한 문제

지연석방 및 자동 재기동 장치 + 전자개폐기

- 정전 방지, 자동

재기동

- 채터링 방지 못함

- 자동 재기동시 문제발생 소지

코일록 + 전자개폐기

- 새그 방지 가능

- 채터링 방지 가능

- 콘덴서가 없어 신뢰성 확보 가능

- 정전 방지 못함

 

- 기술 문의 : 재신정보 한 정규 대표 ( ceo@jsdata.co.kr )

     재신정보 본사 사무실을 군포로 이전하였음을 알립니다.
     PQube3 및 PQube 한국내 공개 웹서버 주소 알림 - 성남시, 군포시

     게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽  게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

       ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)
          
- 전기품질,활선절연저항측정(IGR누전분석), 축전지진단 기업용 종합 세미나자료
            
(154KV 이상 초고압 수용가 대상의 파워 파트너 세미나 자료임)
          
- PQube(AC Power Monitor:전기품질미터기) 제안서 자료(09.09)
          - 새그 내성시험  및 대용량 새그 발생기 제안자료(09.06)
          - 전기품질 국제 기준, 관리 동향 및 PQube 신제품 소개 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.23)
          - 전기품질 국제 측정, 대책 기준 대학 연구소 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.21)
          - 발전소, 전기,계측 설비에 대한 전기품질 측정, 대책 기준 소개(Mr. Alex McEachern : 2009.9.22) 
          - Mr. Alex의 Power Quality Teaching Toy 프로그램 Ver3.0.4 (2009.09) & 설치방법
          
- IEC62053-21(유효전력량 측정기준) 만족 Wi-LEM(무선 전력량 측정) 측정장치 제안서
          
- IGR누전분석(활선 절연저항측정) 및 IGR 누전차단 기술 코엑스 발표자료 (09.05.21)
          - IGR 누전측정 (활선 절연저항 측정) 및 분석기 기술 제안서(09.06)
          
- 축전지 셀 진단 & 전기품질관리 시스템 제안서 자료(09.06)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 전기블랙박스 역할 수행조건 세미나 자료(2010.5.19)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 무선망 전력량 측정장치(Wi-GEM) 세미나 자료(2010.5.19)

      ㅇ 기타분야 :
          
- 운휴모터 절연저항 감시 시스템(MotoSafe) 제안
          - 무선 전력량 측정시스템(Wi-GEM)
          - 노이즈 차폐 변압기(NCT)
          - 볼트 텐션 모니터(Bolt Tension Monitor, 볼트 신장량 측정계)
          
    
       
ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의 주 검색어 "전기블랙박스, PQube, 전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이 가능합니다.
                     Google

      


     전세계 웹에서 검색
       재신정보에서 검색