재신정보를 방문해 주셔서 감사합니다.
 
  제  목 : 낙뢰시 누전차단기 트립이 서지전압 때문이 아니라는 것이 올해 여름 증명되었습니다.
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2012-07-06 11:11     조회 : 11669    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/187
   IT설비_서지보호기의활선절연저항측정과누전차단기설치공법.pdf (798.2K), Down : 88, 2012-07-06 11:11:58
   낙뢰서지발생시 및 LED 조명등의 누전차단기 트립 원인분석 및 해결방안.pdf (411.1K), Down : 42, 2012-07-18 10:56:41
   Surge의발생에서방지까지.pdf (582.4K), Down : 41, 2012-07-17 14:11:35
2014년 여름 누전차단기가 낙뢰시 서지전압에 의해서 트립이 되지 않는다는 것이 증명되었습니다.
 
 
올해 LED 가로등, 보안등, 교통신호등, 통신사 무선중계기등에서 그동안 낙뢰시마다 자주 트립이 되었던 누전차단기를 자사 IGR누전차단기로 교체한 이후, 통신 장비, LED 조명등, 보안등, 교통신호등에서는 올해 여름에는 거의 트립이 되지 않았습니다.
 
측, 서지 전압에 의해서 트립이 되지 않고 다른 원인 즉, 용량성 누설전류에 의해서 트립이 된다는 것이 증명되었습니다.
 
향후 IGR 누전차단기 구입시에는 반드시 KC 마크와 IGR 상표를 확인하신 후 구입하시기 바랍니다.  KC마크가 없이는 전기 제품을 판매할 수가 없습니다.
 
 
          
 =================================================================================
 
번개, 천둥, 낙뢰시 정보통신설비의 누전차단기 트립원인 및 대책입니다.
 
많은 사람들은 정보통신 장비의 누전차단기는 서지에 의해 떨어진다는  고정관념을 가지고 있습니다. 과연 그럴까요?
 
서지에 의해서 떨어진다면 정보통신용 분전반에 있는 다른 누전차단기는 떨어지지 않는데,
왜 IT설비용 누전차단기만 떨어진다는 것일까요?
 
그렇다면 다른 원인으로 떨어진다면 그것은 무엇일까요?
혹시 낙뢰시 대지전위의 상승으로 IT설비의 용량성 누설전류의 순간 상승으로 인해서 떨어진다고 가정한다면 IGR 누전차단기를 설치해서 차단기 트립 횟수가 획기적으로 감소했다면
그 원인이 밝혀지지 않을까요?
 
낙뢰시에 누전차단기가 떨어지는 이유를 전기적 현상으로 해석하였습니다.
ㅇ 누전차단기가 떨어지는 원인은 서지 전압이 아니라 거의 대부분 누설전류에 의해서 떨어짐
 
- 이러한 근거는
1. 모든 누전차단기는 전기연구원에서 서지 전압 내성 시험을 4kV 까지 떨어지지 않는 기준을 통과하였음.
( 배선/누전차단기 : 대부분 용량이 클수록 반응속도가 느려지며, 50A 경우 30~40㎳로 낙뢰의 기본 파형8/20㎲에 비하여 반응속도가 2,000 이상 되므로 Surge 대하여는 반응을 하지 못한다.)
 
2. 낙뢰시 누전차단기가 떨어지는 장소는 접지가 비교적 잘되어 있는 통신 기지국, 통신실, 통신장비에 대해서 떨어지는데, 만약 서지 전압에 의해서 떨어진다면 주위에 있는 인터넷 통신장비가 설치되어 있는 아파트의 일반 가정에 있는 누전차단기도 모두 같이 떨어질 것이지만 사실은 전혀 떨어지지 않고 있으며, 접지선이 시설되어 있는 장소 또는 통신장비가 연결되어 있는 곳에서 만 많이 떨어지는 것은 낙뢰시 대지 전위 상승의 원인으로 용량성 누설전류가 갑자기 변동, 상승하였기 때문으로 이런 장소에 설치되어 있는 누전차단기가 주로 떨어지고 있음
.
3. 낙뢰시 서지 전압에 의해서 통신용 장비의 누전차단기가 떨어져서 장비는 서지로부터 보호된다고 가정하면, 일반가정에 있는 누전차단기는 떨어지지 않아서 서지 전압은 모든 선로에 거의 동일한 수준으로 영향을 미치기 때문에 일반 가정에서는 TV, 컴퓨터등 가전제품들이 서지 전압에 의한 피해가 심각할 것인데, 사실은 그렇지 않고 있음. 따라서 누전차단기는 서지 전압에 의해서 떨어지는 것이 아님을 알 수가 있는데, 이 때 일반 가정에서는 4KV 이하의 전압이 걸린 것으로 예측이 됨.
 
4. 한전 배전전선에 있는 피뢰기가 고장이 날 경우에는 대부분 서지 전압이 가정까지 흘러 들어와 콘센트 전원에 연결되어 있는 대부분의 가전 제품들이 피해를 당해서 한국전력에서 보상해 주고 있음. 이런 사실은 서지 전압이 가전제품을 망가뜨릴 정도인데도 누전차단기가 떨어지지 않았던 것은 4kV 이하의 전압이 가정에 들어왔음을 유추할 수 있으며, 누전차단기가 떨어지기 전에 이미 서지 전압이 가전제품에 피해를 주었음을 의미함.
 
5. 따라서 상기 장소에 IGR 누전차단기를 설치하면 용량성 누설전류의 허용범위가 약 100mA 정도가 되기 때문에 낙뢰시에도 누전차단기가 쉽게 떨어지지 않게 됨을 알 수가 있음. 서지전압 피해를 에방하기 위해서는 누전차단기 전단에 서지보호기를 설치하여야 함.  
 
 
첨부 자료를 " 발상의 전환 " 사고 방식으로 검토해 보시기 바랍니다.
 
[사진 설명]
 
 
IGR누전차단기는 서지보호기 전단에 설치되어야 합니다. 누전차단기 후단에 서지보호기가 설치될 경우에는 서지 발생시 누전차단기가 트립될 확률이 높아지게 됩니다. 
 
 
     
관리자   14-10-18 18:17
시험을 실시한 통신사는 K, S, L사등에서 무선 중계기의 누전차단기를 IGR 누전차단기로 교체 후에는 낙뢰시 누전차단기가 떨어지지 않았습니다.
     리비히의 법칙을 적용한 최적의 전기품질 대책으로 제품 원가 절감을 통한 기업 경쟁력 제고 방안
     전세계 산업분야에서 PQube를 실제 적용하고 있는 업무분야 안내입니다.

     게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽  게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

       ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)
          
- 전기품질,활선절연저항측정(IGR누전분석), 축전지진단 기업용 종합 세미나자료
            
(154KV 이상 초고압 수용가 대상의 파워 파트너 세미나 자료임)
          
- PQube(AC Power Monitor:전기품질미터기) 제안서 자료(09.09)
          - 새그 내성시험  및 대용량 새그 발생기 제안자료(09.06)
          - 전기품질 국제 기준, 관리 동향 및 PQube 신제품 소개 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.23)
          - 전기품질 국제 측정, 대책 기준 대학 연구소 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.21)
          - 발전소, 전기,계측 설비에 대한 전기품질 측정, 대책 기준 소개(Mr. Alex McEachern : 2009.9.22) 
          - Mr. Alex의 Power Quality Teaching Toy 프로그램 Ver3.0.4 (2009.09) & 설치방법
          
- IEC62053-21(유효전력량 측정기준) 만족 Wi-LEM(무선 전력량 측정) 측정장치 제안서
          
- IGR누전분석(활선 절연저항측정) 및 IGR 누전차단 기술 코엑스 발표자료 (09.05.21)
          - IGR 누전측정 (활선 절연저항 측정) 및 분석기 기술 제안서(09.06)
          
- 축전지 셀 진단 & 전기품질관리 시스템 제안서 자료(09.06)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 전기블랙박스 역할 수행조건 세미나 자료(2010.5.19)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 무선망 전력량 측정장치(Wi-GEM) 세미나 자료(2010.5.19)

      ㅇ 기타분야 :
          
- 운휴모터 절연저항 감시 시스템(MotoSafe) 제안
          - 무선 전력량 측정시스템(Wi-GEM)
          - 노이즈 차폐 변압기(NCT)
          - 볼트 텐션 모니터(Bolt Tension Monitor, 볼트 신장량 측정계)
          
    
       
ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의 주 검색어 "전기블랙박스, PQube, 전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이 가능합니다.
                     Google

      


     전세계 웹에서 검색
       재신정보에서 검색