자료실 > 축전지 셀 감시 및 진단 분야
  제  목 : 2021.01 - 셀 스캔 ( CELL SCAN ) 축전지셀감시진단시스템 제안서
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2016-10-21 16:46     조회 : 8236    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_04/154
   CellScan_제안자료_210105.pdf (4.9M), Down : 68, 2021-01-05 23:02:56
   60Hz_VRLA-12_20셀_20190123 - 공개본.pdf (323.6K), Down : 4, 2019-02-10 08:03:34
   60Hz_VRLA-12_9셀_20190123 - 공개본.pdf (451.5K), Down : 3, 2019-02-10 08:03:34
셀 스캔 ( CELL SCAN ) 축전지 셀 감시 진단 시스템 최신 제안서 - 2021. 01 버전입니다.

납 축전지 셀을 건전성을 감시하기 위한 온라인 감시 진단 시스템이 갖추어야 할 기술은 어떤 것이 있을까요?

1. 셀의 내부저항, 결선저항을 측정할 수 있어야 한다.

- 최근 무변압기 방식의 UPS에서는 인버터에서 나오는 리플전류로 인해서 내부저항을 측정할 때 임피던스 측정방식을 많이 활용하는데, 노이즈로 인해서 측정에 오류가 발생할 확률이 높은데, 얼마나 정확하게 측정할 수 있을까가 관건이다. 순수 내부저항 측정방식이면 가장 좋다.

2. 셀 표면 온도를 측정하여야 한다. IEEE 에서는 실내 환경과 셀 표면온도 측정하되 총 수량의 10% 정도를 최소한으로 측정할 수 있어야 한다고 되어 있다.

셀 표면온도가 실내 환경온도와 비교해서 2도 이상 높으면 셀에 문제가 있다고 본다.

3. 내부저항은 계속 추이를 관리해야 한다.

4. 방전시에는 셀 전압을 신속하게 측정하여야 한다. 나중 방전 데이터는 셀 잔류 용량을 판단하는데 귀중한 데이터가 된다.

5. UPS 의 축전지의 충전 전류에 AC 성분이 있는지를 감시하기 위해서 리플전류 측정 기능이 있으면 좋다.

6. 축전지 내구 연한까지 충분히 사용하도록 하여야 하며, 나쁜 셀을 교체한다면 내구연한의 120%까지도 사용이 가능할 수 있도록 해야 한다. 그리고 감시 시스템은 축전지 교환 후 다시 재설치해서 사용이 가능해야 한다.

7. 타 시스템과 연동이 쉬워야 한다. ESS, FMS 등

상기 기술을 만족하는 시스템이 셀스캔이라 보면 됩니다.

첨부 파일을 참조하기 바랍니다.

기술 문의 : 재신정보 031-388-7874



첨부 : 셀 스캔 제안서, B-BEST 로 방전시험으로 축전지 용량 진단 보고서 예제.


1. 설치 사진
  가. 2볼트


 





 

일본 T 전력회사 인버터용 납축전지
   

나. 12볼트





ㅇ 12볼트 N 투자증권 지점 UPS






    리플전류 측정 그래프
※ UPS 업체에 수리 권고하여 수리 완료후 정상 가동 조치함.


                         빙전 그래프 : 방전 전체 전압, 방전 전류, 셀별 전압을 실시간으로 감시.


ㅇ 한전 동해 북평 변전소 2V 24셀 충전기 설치 사진






   ㅇ 실부하 방전 30초만에 전압 강하로 인해 시험 중단 : 전체 셀에 대해서 조속한 교체 권고


  ※ ESS 시스템 서버와 SNMP로  연동함.

 
     축전지 리플전류 측정 사례 - 셀스캔 + PQube3
     부동충전 상태에서 축전지 셀 용량시험 2년간 비교 진단 보고서 예제 - B-BEST 장비로 12볼트 9셀과 12볼트 20셀
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.