절연저항은 매우 양호한데 누전차단기가 떨어지는 원인은?

전기기술자들의 큰 고민거리 중 하나가 바로 절연저항은 아주 양호한데 누전차단기가 왜 떨어지는가?입니다. 그동안 이러한 경우에는 IGR누전차단기가 대응을 해오고 있었습니다. 하지만 아쉽게도 22년5월부터 판매 중지를 IEC와 국표원에서 해버렸는데, 상당히 아쉬운 부분입니다.

그래서 만들어낸것이 IOP누전차단기입니다.

이 누전차단기는 절연저항이 양호한 선로에서 누전차단기가 떨어지는 원인이 바로 순시성 용량성 누설전류 때문이라고 원인을 찾아낸 후에 개발하였습니다.

 

그러면 언제 순시성 용량성 누설전류가 발생하는가입니다.

첫째, 한전 배전선에 낙뢰시에 발생합니다. 서지전압 때문에 떨어지지 않는다는 사실도 알아야 합니다. 일반 누설전류계로는 순간 포착이 불가능합니다.

둘째, 구역내에서 공사 중 또는 사고시에 지락사고가 발생하면 주위에서 나타납니다. 순간적으로 발생하기 때문에 PQube3와 같은 계측기로 그 순간을 잡을 수가 있습니다. 일반 누설전류계로는 잡을 수가 없습니다. 역시 누전분석기로도 잡을 수가 없습니다.

또는 동일 건물내에 특정 설비, 모터, 콤프레서등이 지락이 생기게 되면 주위에서 나타납니다. 역시 일반 누설전류계로는 잡아낼 수가 없습니다.

셋째, 누전차단기 후단에 스위칭이 발생하게 되면 나타날 수 있습니다. M/C, 타이머, 센서 접점등의 온-오프시 나타납니다. LED조명등이 다수 연결되어있을 경우 스위치를 오프하는 순간에 트립이 될 수가 있습니다.

 

넷째, KTX열차와 같이 고속으로 운행하는 터널 내부에서 통과시간 만큼 발생하고 있습니다.

​다섯째, 누전차단기 후단의 센서 접점의 오프-온 순간에 발생할 수 있습니다.

 

 

 

이러한 현상을 알고 개발한 제품이 바로 IOP누전차단기입니다.

아래 링크에서 모든 자료가 오픈되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 동영상까지 모두 봐야만 이해를 완전하게 할 수가 있습니다.

https://allthatpower.net/cubic/iop_elcb

     전기신문 2023. 9.12 교통체계 마비시키는 '바닥신호등' 오작동 해결 시급
     KEC 누전차단기 설치 기준과 KS 제조 규격
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136, 금정역2차 SK V1타워 B106호(지하1층)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr
COPYRITHTS 2016 재신정보. ALL RIGHTS RESERUED.