자료실 > IGR_IOP누전측정/분석/차단 분야
  제  목 : LED 도로 가로등과 LED 보안등에서 구역 정전 또는 일괄 정전이 되는 이유와 대책 제안서
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2023-03-27 22:58     조회 : 1523    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_03/234
   가로등운영제안_인터넷가격.pdf (445.3K), Down : 4, 2023-05-21 21:11:32
 
 
1. 현재 문제점
 

가로등과 지중케이블의 절연저항이 양호한 정상 운영선로에서 발생하는 현상으로서

낙뢰, 지락시 가로등 제어함 누전차단기가 가장 먼저 트립이 되어 구역정전이 되고 있는
실정임.

낙뢰, 지락과 상관없이 원격 기동, 정지 스위칭시에 누전차단기가 트립되는 경우가 가끔
씩 생기고 있는데 이때 주로 메인 누전차단기가 트립되고 있는 실정임.

가로등주 내부 누전차단기와 가로등 제어함 누전차단기의 트립시간이 동일하기 때문에
발생하는 전기적 현상임.

제어함의 누전차단기의 평상시 용량성 누설전류가 가장 많이 흐르는 상태에서 낙뢰, 지 락, 타이머 스위칭이 발생할 경우에 순시성 누설전류가 발생할 경우에 제어함 누전차단
기가 가장 먼저 트립되는 것이 전기적 현상으로 구역정전이 발생하는 전기적 원리임.

 

2. 가로등 구역정전을 방지하기 위한 개선 방안

최우선적으로 가로등 제어함내부 누전차단기 모델을 지연동작형 누전차단기(KS제품)로 설치하면 구역정전을 방지할 수가 있음.

제어함 내부에는 지연동작형 누전차단기를 설치하고 가로등주내에는 순시 동작형 누전차
단기를 설치하게 되면 보호협조형 누전차단이 되어 가로등 누전시에는 1등 정전, 지중
케이블 누전시에는 구역정전이 되도록 개선함

LED 보안등일 경우 원격 스위칭시에 온 또는 오프시에 누전차단기가 트립이 될 경우에 도 순시성 용량성 누설전류가 상승하였기 때문이며, 제어함체 내부 누전차단기를 지연동 작형 누전차단기로 교체해 주면 구역정전 현상은 사라짐.

낙뢰시 누전차단기가 트립이 되는 이유는 절대로 낙뢰, 서지 전압 때문에 트립이 된 것 이 아니라는 것은 누전차단기를 다시 올릴 경우에 조명등이 서지에 소손당한 것이 한 등 도 발견되지 않는 것을 보면 절대로 서지 전압 때문에 누전차단기가 트립이 된 것이 아 니라는 것을 증명하기 때문에 특별하게 SPD 서지보호기를 추가로 설치할 필요가 없음.

 

한전 배전선 전주에는 낙뢰 서지 전압을 억제하기 위해서 피뢰기를 모두 설치해 놓고 있 기 때문에 각 가정, 사무실에는 2,000볼트를 초과하는 서지전압의 유입은 흔하지 않으 며, 만약 직격뢰가 가로등에 떨어지면 조명등 소손을 방지하는 기술은 없음

 

 

 

참고 유튜브 동영상
- , 하단 누전차단기 보호협조기술 설명 상호 비교 : https://youtu.be/yTVv1hCfouw

- 자동복구누전차단기와 지연동작형 누전차단기 비교 : https://youtu.be/C1jOLLglDuY

 

 

 

     지연동작형 IOP누전차단기 카탈로그 수정분 공개 - 2023.6.15
     도로 가로등과 CCTV용 누전차단기 제안서
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136, 금정역2차 SK V1타워 B106호(지하1층)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr
COPYRITHTS 2016 재신정보. ALL RIGHTS RESERUED.