자료실 > IGR_IOP누전측정/분석/차단 분야
  제  목 : IGR누전차단기가 판매 중지되어도 IGR-32i 모델은 계속 판매됩니다. - 재신정보 공지
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2022-03-29 10:18     조회 : 2146    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_03/215
   ★최종본 IGR-32i,32i3,52i3b 230613.pdf (3.2M), Down : 3, 2023-06-14 10:37:23

국가 기술표준원 (이하 국표원)에서 IGR누전차단기에 대한 판매 유통 금지 근거는 아래의 고시에 의합니다.

국가기술표준원 고시 제 2021-0501호

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제5조제3항, 제15조제3항 및 제23조제3항의 규정에 따른 전기용품안전기준을 개정사항을 아래와 같이 고시합니다.

2021. 10. 29.

국가기술표준원장

전기용품안전기준 개정 고시

1. 개정 사유

ㅇ 누전 보호 기능을 갖는 차단기의 동작 특성 검증을 위한 시험방법 명확화

2. 주요 내용

1) 대상 전기용품안전기준

2) 주요 제⋅개정 내용

ㅇ (부속서B) B.6.2.1(누전전류에서의 동작)

- “공급전압과 관련된 전류의 위상각도와 관계없이“ 문구 추가

- ”비고 동작 특성의 검증은 시험조건 설정을 단순화하기 위해 저항성 부하로 수행한다.“ 문구 추가

ㅇ (부속서B) 그림 B.1(동작 특성 검증을 위한 시험회로)

-”비고 시험조건 설정을 단순화하기 위해 저항성 부하로 시험이 수행되며, 감도전류는 벡터합

-(저항성, 용량성, 유도성)으로 동작되어야 한다.“ 문구 추가

※ 세부내용은 국가기술표준원 홈페이지 참조(www.kats.go.kr → 고시·공고)

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 6개월 후 시행한다. ( 2022. 5. 1부로 판매 중지 처분에 해당함 )

이에 따라서 IGR누전차단기 국내 최초 특허 등록회사인 재신정보에서의 향후 조치 계획은 아래와 같습니다.

 

1. 판매 근거 : 누전차단기는 KS 또는 KC 인증을 받은 제품에 한하여 판매 가능함

 

2. IGR누전차단기의 용량성분과 저항성분을 구분하여 트립시키는 고유 기능을 이용하여 트립 감도누설전류는 합성 누설전류인 30mA를 초과하지 않는 범위에서 활선 절연저항 측정 기술을 이용하여 저항성 누설전류 12mA에서 LED 경보램프를 깜빡이도록 누전경보 LED가 부착된 누전차단기인 IGR-32i 모델을 개발하여 계속 판매하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IGR/IOP 누전차단기 KS인증서-KSC4613 & 4621(2021년)과 KOLAS공인 성능시험성적서
     보호협조가 가능한 분전반 개념 - IOP누전차단기와 일반누전차단기, IGR누전차단기 조합
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136, 금정역2차 SK V1타워 B106호(지하1층)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr
COPYRITHTS 2016 재신정보. ALL RIGHTS RESERUED.