  제  목 : GFR ( 지락검출계전기 ) 동작 조건 및 ELB와의 보호협조에 관한 실제적인 현상들 - 재신정보
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2021-05-31 07:11     조회 : 4236    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_03/200
1. 산업현장에서 수시로 발생하는 GFR ( 지락검출계전기 ) 에 대한 동작 조건에 대한 부분을 재신정보에서 현장 진단한 사례들을 알려 드리고자 합니다. 
 
 - GFR 은 합성 누설전류에 의해서 반드시 트립이 된다.
 
 - GFR은 시간 설정 0.5초, 1초, 2초 등으로 동작 조건을 설정해 둔 것과 상관이 없이 설정된 누설전류 레벨에 도달하면 즉시 동작한다.
 
2. 누전차단기와 상호 보호협조는 제대로 이루어질까에 대한 실제적인 현상
 
 - 시간 지연이 안되기 때문에 보호협조와는 전혀 상관이 없다.
 
 - ELB는 0.03초, GFR은 0.5초, 1초, 2초로 설정되어 있어도 누설전류 레벨에만 도착하면 둘 다 동시에 동작한다.
 
 
3. 이러한 문제에 대한 정밇한 원인 분석과 보호협조가 가능하도록 하기 위한 대책은?
 
 - 재신정보에서는 트립이 되는 순간을 PQube3로 포착하는 기술과 진단, 분석하는 기술이 있기 때문에 진단 서비스를 별도로
 
   수행합니다.
 
 - 진단 후 원인 나오면 어떻게 보호협조를 하면 되는지에 대한 대책을 제시하고 있습니다. 별도로 대책 서비스를 수행합니다.
 
 
ㅇ 자세한 사항은 재신정보로 문의해 주시면 성의껏 답변 드리도록 하겠습니다. ( 031-388-7874 )
 
 