  제  목 : 냉동기 압축기 ( 콤프레샤) 누설, 누전 측정 및 진단 서비스
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2021-02-28 09:56     조회 : 3084    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_03/198
냉동기 압축기 ( 콤프레샤) 누설, 누전 측정 및 진단 서비스를 재신정보에서 수행하고 있습니다.
그동안 실적으로는,
- 아트라스콥코 콤프레셔 진동 에러 원인 진단 :전원도체 노이즈 측정, 누설전류 측정
- 누설경보기 작동 원인 진단
- 콤프레샤 기동시 ACB, VCB 차단 문제 원인 진단 및 대책
- 캐리어 콤프레셔 셧다운 문제 전기품질, 누설전류 측정

ㅇ 문의 재신장보 031-388-7874

ㅇ 주의 사항

  1. 인버터의 접지선에서 접지선 전류를 측정하면 5A ~ 10A 가 흐르는 상태에서 인버터의 누설전류라고 판단하면 안됨.

  2. 순수 인버터의 누설전류는 인버터의 입력 3상 전원에서 ZCT로 측정한 값이 진정한 누설전류임. ( 아래 측정사진 참조) 

  - 합성 누설전류 35mA 가 진정한 인버터의 누설전류임.



 