  제  목 : ★ 낙뢰시 누전차단기가 트립이 되는 것은 서지전압 때문인가? 순간 용량성 누설전류의 상승 때문인가?
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2019-07-22 07:54     조회 : 10266    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_03/187
   누전차단기오동작원인분석및해결사례_201901.pdf (7.2M), Down : 56, 2019-07-22 07:54:27
   누전차단기가 불필요하게 trip하는 이유와 그것에 대한 대책.pdf (1.1M), Down : 20, 2019-07-22 07:54:27

★ 낙뢰시 누전차단기가 트립이 되는 것은 서지전압 때문인가? 순간 용량성 누설전류의 상승 때문인가?

여기에 대한 답변은 그동안 수십년 동안 전기계에서 인정해 왔던 부분은 서지 전압 때문에 모두 누전차단기가 오동작되었다는 것이 정설이었다.

하지만 IGR 누전차단기가 발명되고 난 이후부터는 여기에 대한 이론과 실제가 증명이 되었다고 볼 수 있다.

1. 낙뢰시 누전차단기가 트립되는 것은 서지 전압이 아니라 순간적으로 용량성 누설전류가 상승되었기 때문에 트립이 되었으므로 오동작이 아니라 불필요 동작이라고 볼 수 있다.

2. 일반적으로 누전차단기에 들어오는 서지는 모두 유도성 서지전압이므로 한전 배전선에 있는 피뢰기가 작동해 줌으로써 2,000V 이하로 유입된다.

   기본적으로 누전차단기는 서지 전압 2,500V에는 내부 회로가 소손되지 않도록 KS, KC 안전 기준등에서 모두 통과한 제품이다.

3. 서지 전압 전달 속도는 8-25마이크로초로서 누전차단기 동작시간 30밀리초보다 약 2,000~3,000배 정도 빠른데, 서지 전압 때문에 누전차단기가 트립이 되었다고 한다면 차단기 출력에 연결되어 있는 부하는 먼저 소손이 될 것인데, 실제적으로 현장에서는 누전차단기만 트립이 되고 부하에는 아무런 손상을 입지 않는 경우가 대부분이다.

 이것은 바로 서지 전압이 아니라 다른 원인 즉 누설전류의 순간 상승으로 트립이 된 정상 동작인 것이다. 이때 IGR 누전차단기를 설치하여 트립이 되지 않았으면 이는 용량성분의 누설전류라고 증명이 된다.

4. 누전차단기 전단에 설치하는 서지보호기(SPD)는 왜 설치해야 하는가? 

 이것은 누전차단기의 순간 트립을 방지하기 위한 것이 아니라 누전차단기 후단에 있는 부하를 보호하기 위해서 설치한 것이며, 누전차단기 오동작방지를 위해서 설치한 것은 아니다.  현재 통신회사 이동통신 중계기에서는 서지 보호기가 설치되어 있어도 누전차단기는 수시로 트립이 되고 있다.

 ㅇ 관련 유튜브 동영상 : https://youtu.be/Dqy8PJy3PNA 

 - 일반 누전차단기와 IGR 누전차단기와의 동작 특성 비교

 - 누설전류 및 누전차단 기술 로드 맵 설명

 - 타사 IGR 누전차단기 비교 설명


5. 최근 현장에서 일어나고 있는 문제는 IGR 누전차단기도 일반 차단기와 별차이가 없다는 사용자들의 항의가 있어서 재신정보 IGR 누전차단기와 타사 제품과의 비교설명 동영상을 공개합니다. 

ㅇ 관련 유튜브 동영상 : https://youtu.be/auEHSCuT5SY  

 

6. IOP 누전차단기를 사용하여도 순시성 누설전류의 불필요동작을 방지할 수가 있습니다. 동영상 확인필요  https://allthatpower.net/cubic/iop_elcb

 

7. 누전분석기(활선메거)와 IGR누전차단기에 대한 상세 설명 동영상 보기 : https://youtu.be/JS5PrEr6lSA  


자세한 설명은 재신정보 한 정규 대표에게 문의하시기 바랍니다. (031-388-7874)  

     ★ 재신정보 누전분석 기술과 일반 누전차단기와 IGR 누전차단기의 동작 비교설명 동영상입니다.- 2019. 7 버전
     ★ 순간 용량성 누설전류 상승시 IGR 누전차단기 제조사별 동작 비교 동영상 공개 - 국내 최초 제작
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136, 금정역2차 SK V1타워 B106호(지하1층)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr
COPYRITHTS 2016 재신정보. ALL RIGHTS RESERUED.