 SEMI F47-0706 개요 설명
 

구 분

SEMI F47-0706

Sag
내성

기준

   
 
요구: 80%  1초    
       70% 0.5초
       50% 0.2초   반드시 충족.                                       
권고 : 80%  10초
 
  0%  1싸이클
 
                                               
 

적용

대상
장비

제조공정 장비 및 부속장비 모두에 적용

 

 

UPS 설치 여부

모든 공정 장비내에 UPS 전원 불허용
엔지니어의 책임 하에 House UPS허용

 

 

시험 상

1 pair Φ마다 (3 Φ 동시 시험 없음)

 

장비

동작
상태

내성기준 이내는 장비다운 절대 없음
내성기준을 벗어나면 자동 재기동, 복구기능 요구
One-Button에 의한 재기동 기능 요구

 

시험

방법

SEMI F42가 아닌 IEC61000-4-34
구체적 방법 없는 장비: PASS/FAIL시험
시험결선 모습 사진 쵤영, 시험 후 보고서작성

 

제품 품질

내성기준 이내는 품질 불확실
내성기준 벗어나면 제품불량 허용

 

인증서
발행

동일 모델 시험후 인증서 발행 및 재인증 필요없음
(회로 및 프로그램 변경시 재인증 요망)

-

 

Subject

SEMI F47-0706

 

Sag
Immunity
Level

Requirement  :    80%  1 sec
   70% 0.5 sec      
50% 0.2 sec
 
Recommend   :   80%  10 sec 
  0% 1 cycle
 

 

      
 

Application Equipment

Semiconductor Processing
Manufacturing Tools

 

 

UPS install permission

Not Permission in all process
House UPS Permission under engineer responsibility

 
 

Sag
Occurent

Phase

1 pair phase

 

Tool Operation Status

- No Shutdown in immunity level - Re-start, recover out of  immunity level
 

Product Quality

- Uncertain in immunity level
- Accept bad Quality out of immunity level
 

                                                                                                                            

 작성 : 재신정보 한 정규 대표 /  문의 : 010-4200-5611

     전기품질 센서(Power Quality Sensor) 영문 규격서 - 13 page
     SEMI F47-0706 한글 번역판입니다.
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색