자료실 > SEMI F47(새그)대책분야
  제  목 : 반도체 장비의 SEMI F47 대책과 SEMI S23, SEMI E6 기능을 동시에 제공하는 PQube 의 설정방법
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2010-07-31 09:34     조회 : 8624    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/47
SEMI F47 대책과 SEMI S23, SEMI E6 기능을 동시에 제공하는 PQube 의 설정방법에 대한 기술지원입니다.
 
1. 가능한 모델명 : PQube-02-0100
 
 
 
  가. 사진 설명
 
     ㅇ 상기 사진에서 가장 좌측 릴레이가 RLY4 인데 2A까지 흘릴 수 있는 접점으로서 전원제어를 직접할 수 있음.
 
     ㅇ RLY3 부터 RLY1까지는 30mA 전류만 흘릴 수 있어 PLC, DCS에 신호를 주는 것은 가능하지만 제어를 위해서는 30볼트 이하의 보조 릴레이를 사용하도록 해야만 함.
 
 
2. PQube 내에 있는 setup.ini 파일을 수정하는 방법임.
 
 
;----------------------------------------------------
[Major_Dip_Events]
;----------------------------------------------------
; ------ Major dips are defined by your selected depth/duration curve.  This is useful
;        for emulating PSL's PQ1 Power Quality Relay.
;        Valid values: OFF, ITIC, CBEMA, SEMI_F47, STANDARD, SAMSUNG_POWER_VACCINE,
;        MIL_STD_704E, MIL_STD_1399
Major_Dip_Threshold_Settings=OFF
;----------------------------------------------------
[Waveshape_Change_Events]
;----------------------------------------------------
; ------ Valid Values: ON OFF
Waveshape_Change_Events=ON
; These thresholds use the "floating window" algorithm to compare each cycle to the
; previous cycle.  It is especially useful for capturing power factor correction capacitor switching.
Voltage_Threshold_In_Percent_Of_Nominal=20.00
Duration_Threshold_In_Percent_Of_Cycle=10.00
;-----------------------------------------------------
[Event_Relay_Trigger]
;-----------------------------------------------------
; Relays open for the event duration, or 3 seconds, whichever is longer.
; You can connect any event to any relay. 
; One relay may be connected to multiple events;
; Any event can be connected to multiple relays.
; RLY1 is standard in every PQube.  RLY2, RLY3, and RLY4 are factory-installed options.
; Examples: OFF means don't trigger a relay.
;           1 means trigger RLY1.
;           2 means trigger RLY2.
;           12 means trigger both RLY1 and RLY2.
Trigger_Relay_On_Dip=1
Trigger_Relay_On_Major_Dip=1
Trigger_Relay_On_Swell=OFF
Trigger_Relay_On_Interruption=OFF
Trigger_Relay_On_AN1_Dip=OFF
Trigger_Relay_On_AN1_Swell=OFF
Trigger_Relay_On_AN2_Dip=OFF
Trigger_Relay_On_AN2_Swell=OFF
Trigger_Relay_On_AN1_AN2_Dip=OFF
Trigger_Relay_On_AN1_AN2_Swell=OFF
Trigger_Relay_On_DIG1_Dip=OFF
Trigger_Relay_On_DIG1_Swell=OFF
Trigger_Relay_On_Underfrequency=OFF
Trigger_Relay_On_Overfrequency=OFF
Trigger_Relay_On_Impulse=OFF
Trigger_Relay_On_Snapshot=OFF
Trigger_Relay_On_Waveshape_Change=OFF
Trigger_Relay_On_Phase_Current=OFF
Trigger_Relay_On_Neutral_Current=OFF
Trigger_Relay_On_Earth_Current=OFF
 
주) 이와 같이 한다는 것은 PSL사의 PQ1 릴레이 3개를 하나로 만든 효과와 같습니다.
     추가 기능으로 전력분석 기능, 전기 블랙박스 기능과  에너지 모니터링 기능 등입니다.
     4.3 _ 세미콘코리아 2011에서 재신정보 한 정규 대표의 SEMI F47 세미나 일정안내
     ☆ SEMI E6 - Data Sheet 400 보고서 예
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색