순간정전 대책 또는 SEMI F47 대책시 정밀하게 검토하여야 할 사항들입니다.

1. 대상 장비

  ㅇ 반도체 장비, 디스플레이, 자동차 용접용 로보트등 한 공정 시간이 5분 이내로 아주 짧은 장비들.

2. 정밀 기술 검토할 사항들.

  ㅇ 한전 전원과 상관없이 생산 장비가 스스로 다운되는 일은 없는지?

  ㅇ 1대 장비의 내부에 로보트, RF 제너레이터가 기동할 경우에 순간전압강하 또는 고조파 노이즈가 다량 발생하여 순간정전 보상장치를 기동하게 하는지? 이때 한전 전원과는 전혀 관계없이 장비 내부 요인으로 인해서 순간정전 보상장치를 기동시키는지?
    (예) 장비 전체를 보상하기 위해서 50kVA 순간정전 장비를 장비 인입 전원부 전단에 설치할 경우에 검토하여야 할 사항들은?

 ㅇ 한전측에서 순간전압강하가 발생한 시점과 장비 내부에 로보트, RF가 기동하는 시점이 비슷하게 기동할 경우에 연속적인 새그가 발생하지 않는지?

 ㅇ 순간전압강하 감지 미분 센서가 전압만 감시하여 제어신호를 받아서 장비 다운을 방지하기 위한 접점으로 이용할 경우에 너무 자주 장비를 리셋하여 제품 품질 또는 수율에 손해가 없는지? ( 전압과 시간을 동시에 감지하는 적분센서를 사용해야 하는데..)

3. 상기 문제에 대한 해결 대책 세미나는 재신정보 한 정규 대표에게 하시기 바랍니다.

   ( 031-388-7874 )   




     새그발생기 - 파워백신 1초 정전 발생기능과 새그 발생기능을 동시에 지원하는 IPC480V - 200A 제안서
     전기블랙박스인 PQube3 Ver3.4 에 대한 제안서 - 분야 : 발전소 공장, 신재생 발전소 연계 - 2016.04