자료실 > SEMI F47(새그)대책분야
  제  목 : 공장 MC 구동 전원에 UPS 전원을 공급해서는 안되는 이유는?
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2015-08-29 08:23     조회 : 7044    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/125
   MC_새그방지용_Coil-Lock 종합제안서_201508.pdf (1.7M), Down : 25, 2015-08-29 08:23:18
공장 MC 구동전원에 UPS 전원을 공급하면 안되는 이유는 ?
공장에서 자동화를 위해서는 반드시 MC (전자접촉기, 전자개폐기)를 사용하게 되어 있는데, 이 MC가 순간전압강하시 채터링 또는 트립을 방지하기 위해서 UPS 전원을 공급하는 것은 공장의 안정적 운영에 큰 문제를 야기할 수가 있으니 절대로 사용하지 않아야 합니다.
그 이유는 다음과 같습니다.
1. 공장 정전시에도 MC 는 계속 붙어서 구동상태가 되는데, 복전시에 MC가 붙어 있어 공장내 주요 부하인 모든 모터들이 동시에 기동하게 됨으로써 순간 돌입전류가 10배이상 발생하게 되어 복전되자마자 메인 차단기가 과전류 차단 릴레이에 의해서 트립이 되어 재정전이 발생하게 됨.
2. 복전시에 순간 돌입전류로 인해서 모터의 코일에 절연을 파괴시킬 우려가 있음
3. 복전시에 인버터, 히터등 전자제어부가 돌입전류에 의해서 손상될 확률이 대단히 높아짐.
 ​
4. 실제 사례
  ㅇ 한전에서 공장 정전이 4분 정도 된 후 다시 복전되자마자 다시 정전이 되어 모든 MC의 구동전원을 UPS 전원에서 일반 전원으로 전환한 사례가 있음.
첨부 제안서를 잘 검토해 보시기 바랍니다.
 
기술 문의 : 재신정보 한 정규 대표 (010-4200-5611)
     진정한 새그발생기를 이용하여 새그 내성 시험할 경우에 오해와 진실
     ★ ★ 전세계 M/C 규격별 코일저항값 측정 데이터 - 코일록 모델 선정시 필요 ( 2017.07 버전 )
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색