1. ¹è°æ

Power Supply System¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â Fault´Â ÀüÇüÀûÀ¸·Î ¼ø°£ÀûÀÎ Àü¾Ð ÀúÇϸ¦ ¾ß±â½ÃŲ´Ù. Àü¾Ð ÀúÇÏÀÇ Áö¼Ó½Ã°£ ¹× Á¤µµ´Â Fault°¡ ¹ß»ýÇÑ À§Ä¡ ¹× À¯Çü¿¡ µû¶ó Á¿ìµÇ¸ç ÀÌ°ÍÀ» Á¦°ÅÇϱâ À§Çؼ­´Â ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°Ô µÈ´Ù. 5~15 »çÀÌŬ (83~250mS)ÀÇ Voltage-Sag°¡ °¡Àå ÀϹÝÀûÀÎ ¼ø°£Àü¾ÐÀúÇÏÀ̸ç, ÃÖÁ¾ »ç¿ëÀÚÀÇ ¼³ºñ¿¡ ºÒ¸®ÇÏ°Ô ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ´Ù. AC Contactor Motor Starter´Â À¯µµÀüµ¿±â¸¦ Á¦¾îÇϱ⠶§¹®¿¡ Àü¾ÐÀúÇÏ°¡ ¹ß»ýÇÒ ¶§ À̵éÀÇ ´ëÀÀ¿¡ ´ëÇؼ­ ¿¬¼Ó°øÁ¤¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏ´Â »ê¾÷¼³ºñ UserµéÀº ½É°¢ÇÑ °ü½ÉÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù (±×¸²1)Àº AC Contactor Motor StarterÀÇ ÀüÇüÀûÀÎ »ê¾÷¼³ºñÀÀ¿ëÀ» ³ªÅ¸³»°í ÀÖ´Ù.
´ëºÎºÐÀÇ °æ¿ì¿¡¼­ Contactor CoilÀÇ Control Voltage´Â °øÀå

 

ÀÇ ¹èÀü ½Ã½ºÅÛ¿¡¼­ °ø±ÞµÈ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î Contactor CoilÀº Motor¿Í µ¿ÀÏÇÑ Àü¾Ð Àå¾Ö¸¦ °Þ°Ô µÈ´Ù. ¸¸ÀÏ ÀÌ·¯ÇÑ Àü¾Ð Àå¾Ö°¡ Motor Supply Contactor¸¦ ¼ø°£ÀûÀ¸·Î Open½Ãų Á¤µµÀÇ Å©±â¶ó¸é, °øÀåÀÇ Process´Â Àå¾Ö¸¦ ÀÏÀ¸Å³ °ÍÀÌ°í ¼³ºñ´Â ¼Õ»óÀ» ÀÔÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù.

 
 


2. ¸ñÀû
EPRI(Electric Power Research Institute) PEAC(Power Electronics Applications Center)ÀÇ Power Quality Facility¿¡¼­ ¼öÇàÇÑ ½ÃÇè ¸ñÀûÀº ´Ù¾çÇÑ Áö¼Ó½Ã°£°ú Å©±â¸¦ °®´Â Voltage-Sag¸¦ ¹ß»ý½ÃÄ×À» ¶§ ÀüÇüÀûÀÎ PLC ModuleÀÌ Ride-through¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾î¶»°Ô ¹ÝÀÀÇÏ´ÂÁö¸¦ ½ÃÇèÇÏ°í ±× Æ¯¼ºÀ» Á¤ÀÇÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù

 
 

3. ½ÃÇè¼³ºñÀÇ ±¸¼º
¼¼ °³ÀÇ ¼­·Î ´Ù¸¥ Å©±âÀÇ 3 pole 480Vac Open TypeÀÇ Contactor°¡ ½ÃÇèµÇ¾ú´Ù. ÀÌ ¼¼ °³ÀÇ Contactor´Â NEMA Size 0 (480Vac¿¡¼­ Á¤°Ý 0~5 hp), NEMA Size 1 (480Vac¿¡¼­ Á¤°Ý 0~10 hp) ±×¸®°í NEMA Size 3 (480Vac¿¡¼­ Á¤°Ý 0~50 hp) ÀÌ´Ù. ¸ðµç Contactor´Â 120Vac ÄÚÀÏÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. Voltage-Sag´Â 120Vac Line¿¡¼­ Àú Àü¾Ð Source·Î ÀüÀÚ½Ä Switching¿¡ ÀÇÇØ ¸¸µé¾îÁö°í Á¤»óÀûÀ¸·Î º¹±ÍµÈ´Ù.
Voltage-SagÀÇ Áö¼Ó½Ã°£Àº 0 second¿¡¼­ ½ÃÀÛÇÏ¿© half-cycle Áõ°¡½ÃÅ°µµ·Ï Á¶Á¤µÈ´Ù.

Voltage-SagÀÇ Å©±â ¹× Áö¼Ó½Ã°£Àº Motor Supply Contactor¸¦ Open½ÃÅ°´Â CombinationÀ» °áÁ¤Çϱâ À§ÇÏ¿© ´Ù¾çÇÏ°Ô º¯È­½ÃÄ×´Ù.Voltage-Sag µ¿¾È¿¡ Àú Àü¾Ð Source´Â Contactor¿¡¼­ ºÐ¸®µÇ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, Fault µ¿¾È¿¡ Power SystemÀÇ Low Source Impedance¸¦ Simulating ÇÑ´Ù.
High-impedance Interruption°ú Open Circuit´Â °í·ÁÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. 2-ChannelÀÇ µðÁöÅÐ ½ºÅ丮Áö ¿À½Ç·Î½ºÄÚ¿ìÇÁ°¡ Contactor CoilÀÇ Àü¾Ð°ú Àü·ù¸¦ °¨½ÃÇÏ°í ±â·ÏÇÏ¿´´Ù. ¶Ç ÇϳªÀÇ ChannelÀº Motor Supply ContactÀÇ ¿¬¼Ó¼ºÀ» °¨½ÃÇÏ°í ±â·ÏÇÏ¿´´Ù. (±×¸²2)´Â Test SetupÀÇ DiagramÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.

 
 
 

Voltage-Sag°¡ °ø±ÞµÇ±â Àü¿¡ PLC´Â RUN ¸ðµå¿¡ ¼³Á¤µÇ¾î ÀÖ°í, CPU´Â ÀûÀýÇÏ°Ô µ¿ÀÛÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀÔÁõµÇ¾úÀ¸¸ç, True RMS Voltmeter°¡ Variable Voltage SourceÀÇ Ãâ·ÂÀü¾ÐÀ» Calibration Çϱâ À§ÇØ »ç¿ëµÇ¾ú´Ù. 4-ChannelÀÇ µðÁöÅÐ ½ÅÈ£ ºÐ¼®±â°¡ Power Disturbance ½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ¿¡¼­ ¹ß»ýµÇ´Â Àü¾Ð, PLC Power SupplyÀÇ Ãâ·Â, Discrete Output ModuleÀÇ Ã¤³Î ¹× Analog Output ModuleÀÇ Ã¤³ÎÀ» °¨½ÃÇϱâ À§Çؼ­ »ç¿ëµÇ¾ú´Ù. PLC°¡ ½ÃÇè Áß¿¡ Voltage-Sag¸¦ °¨ÁöÇß´ÂÁö¸¦ °áÁ¤Çϱâ À§Çؼ­ Discrete Output Module Àü¸éºÎ¿¡ ÀÖ´Â LED¸¦ °¨½ÃÇÏ¿´´Ù.


4. ½ÃÇè °á°ú

4.1 Steady State Low-Voltage Dropout Test
ÀÌ ½ÃÇèÀº Motor Supply Contact°¡ Drop OutµÇ´Â ÁöÁ¡¿¡¼­ Source Voltage¸¦ °áÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. Source Voltage´Â óÀ½¿¡ 120Vac¿¡ Setting µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, Motor Supply Contact°¡ Drop Out µÉ ¶§±îÁö Á¡Â÷ÀûÀ¸·Î Àü¾ÐÀ» ¶³¾î¶ß·È´Ù. TestÇÑ 3°³ÀÇ ContactorÀÇ Dropout Voltage´Â 65¿¡¼­ 70VacÀÇ ¹üÀ§¿¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

4.2 Voltage-Sag Response Test
°¢°¢ÀÇ Contactor CoilÀº 0.5¿¡¼­ 8»çÀÌŬ(8.3~133mS)±îÁö Áö¼ÓÇÏ´Â Voltage-Sag¿¡ ¿µÇâÀ» ¹Þµµ·Ï ÇÏ¿´°í, Àü¾ÐÀº 0 ¿¡¼­ 120Vac ±îÁöÀÇ ¹üÀ§¿¡ ¿µÇâÀ» ¹Þµµ·Ï ÇÏ¿´´Ù. Motor Supply Contact´Â ÀÌµé °¢°¢ÀÇ Voltage-Sag µ¿¾È¿¡ ±× Áö¼Ó½Ã°£°ú Å©±âÀÇ CombinationÀÌ Contact¸¦ Open½ÃÅ°´Â Point¸¦ °áÁ¤Çϱâ À§ÇÏ¿© °¨½ÃµÇ¾ú´Ù. (±×¸²3)°ú (±×¸²4)¿Í (±×¸²5)´Â AC ÀÔ·ÂÀü¾ÐÀÇ Zero-crossing ½ÃÁ¡¿¡¼­ Volt Sag¸¦ °³½ÃÇÏ¿© °¢°¢ÀÇ Sag µ¿¾È¿¡ ¼­·Î ´Ù¸¥ 3°³ÀÇ Contactor°¡ Close »óÅ¿¡ ÀÖ´Â ¿µ¿ªÀ» Ç¥½ÃÇÑ ±×¸²ÀÌ´Ù. Variable Voltage Source (Variac)À¸·Î Ãâ·ÂÀü¾ÐÀÌ 0 Vac°¡ µÇµµ·Ï Á¶Á¤ÇÏ°í Sag¸¦ ¹ß»ý½ÃÄ×À» ¶§, Size 0 ÀÇ Contactor´Â 4 Cycles (67 msec), Size 1 ÀÇ Contactor´Â 3.5 Cycles(58 msec) µ¿¾È Motor Supply Contact¸¦ À¯ÁöÇÏ¿´´Ù. ¶ÇÇÑ Size 3 ÀÇ Contactor´Â 7 Cycles (117 msec) µ¿¾ÈÀÇ Motor Supply Contact¸¦ À¯ÁöÇÏ¿´´Âµ¥, ±× ÀÌÀ¯´Â Size°¡ Å« CoilÀÌ ´õ °­ÇÑ Àڰ踦 Çü¼ºÇϱ⠶§¹®À̾ú´Ù. ´ÙÀ½ÀÇ Test¿¡¼­´Â Zero Volt (Short Circuit)ÀÇ Sag µ¿¾È¿¡ Ride-through Performance´Â Sag ¹ß»ý ½ÃÁ¡ÀÇ Àü¾ÐÆÄÇüÀÇ Phase Angle¿¡ µû¶ó Á¿ìµÊÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

 
 
 
     
 
 

5. °á°úºÐ¼®
Voltage-Sag µ¿¾È¿¡ °¢ ContactorÀÇ Drop-out Ư¼ºÀº ÄÚÀÏÀÇ Å©±â, Sag °³½ÃÁ¡ Àü¾ÐÀÇ Phase Angle, SagÀÇ Å©±â, ±×¸®°í Sag µ¿¾ÈÀÇ Line Impedance µî¿¡ µû¶ó ´Ù¾çÇÏ´Ù. ±×·¸Áö¸¸ ÀϹÝÀûÀ¸·Î Contactor·ù´Â ÀüÇüÀûÀÎ À¯µµÀüµ¿±â ºÎÇϺ¸´Ù ´õ ³·Àº Àü¾ÐÀ» Çã¿ëÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÆǴܵȴÙ. µû¶ó¼­, Contactor·ù´Â Voltage-Sag¿Í °ü·ÃÇÏ¿© °øÀåÁ¦¾î½Ã½ºÅÛÀÇ Çã¿ëÄ¡¿¡¼­ ¡°Weak Link¡±°¡ µÉ ¼öµµ ÀÖ´Ù. ContactorÀÇ Ride-through Performance¸¦ °³¼±ÇÏ´Â ÇϳªÀÇ ¹æ¹ýÀº Rectifier, Capacitor ¹× DC Coil À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© Magnetic Circuit¸¦ °³Á¶ÇÏ´Â °ÍÀ̸ç, À̰͵éÀº ´ëºÎºÐÀÇ Voltage-Sag µ¿¾È¿¡ Motor Supply Contact°¡ Close »óŸ¦ À¯ÁöÇϵµ·Ï ÀúÀå¿¡³ÊÁö¸¦ °ø±ÞÇØ ÁØ´Ù.

6. ½ÃÇèÀÇ ÀÇÀÇ
Contactor´Â Power Distribution System¿¡¼­ À¯µµÀüµ¿±âÀÇ ConnectionÀ» Á¦¾îÇϱ⠶§¹®¿¡ Áö¼ÓÀûÀÎ PlantÀÇ °øÁ¤Á¦¾î¸¦ À§ÇÏ¿© ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ ±â±âÀÌ´Ù. Àüµ¿±â°¡ Load »óÅ¿¡ ÀÖ´Â µ¿¾È¿¡ Motor Supply ContactsÀÇ ¿øÄ¡ ¾Ê´Â OpeningÀº Process¸¦ ºØ±«½Ãų ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¶ÇÇÑ Process Controller·Î ºÎÅÍÀÇ ÀüüÀûÀÎ Trip Command¸¦ ÀÏÀ¸Å³ ¼öµµ ÀÖ´Ù. Plant ProcessÀÇ ºØ±«´Â Á¦Ç°ÀÇ ¼Õ½Ç ¶Ç´Â ÆļÕÀ» ÃÊ·¡ÇÏ°Ô µÉ °ÍÀÌ´Ù. Low Voltage·Î ÀÎÇÑ ProcessÀÇ ºØ±«°¡ Áõ°¡ÇÔ¿¡ µû¶ó, °øÀåÁ¦¾î System¿¡¼­ÀÇ ¹®Á¦Á¡À» ±Ô¸íÇϱâ À§ÇÏ¿© ¸ðµç Àüµ¿±â ¹× Contactor¿¡ ´ëÇÑ Low VoltageÀÇ ¿µÇâÀ» Á¶»ç ºÐ¼®ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ°Ô µÇ¾ú´Ù.

7. ½ÃÇèÀÇ ÀÎÁõ
ÀÌ ½ÃÇèÀº EPRIÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î Tennessee, Knoxville ¼ÒÀç, Power Quality Test Facility ¿¡¼­ ¼öÇàµÇ¾ú´Ù
     Sag°¡ ¸ðÅÍ µå¶óÀ̹ö¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâºÐ¼®
     Sag°¡ PLC¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇ⠺м®
°Ô½ÃÆÇÀÇ ÀڷḦ ã±â ¿øÇϽô ºÐ¾ß´Â ¿ÞÂÊ °Ô½ÃÆÇ ¸Þ´º¿¡¼­ ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¤· ÇÙ½É ±â¼ú (Àü±âÇ°Áú, ´©ÀüºÐ¼®, ÃàÀüÁö¼¿Áø´Ü) Á¦¾È, ¼¼¹Ì³ª ÀÚ·á ´Ù¿î·Îµå ¼­ºñ½º (2009.06 ¹öÀü)

¤· ±âŸºÐ¾ß :

¤· ÀÚü Á¦ÀÛ µ¿¿µ»ó ¹Ù·Îº¸±â : ³×À̹ö Ä«Æä ¿¬°á

Àç½ÅÁ¤º¸ÀÇÁÖ °Ë»ö¾î "Àü±âºí·¢¹Ú½º,PQube,Àü±âÇ°Áú, SEMI F47, »ï¼ºÆÄ¿ö¹é½Å, ¼ø°£Á¤Àü, ¼ø°£Àü¾Ð°­ÇÏ, ¼ø°£ÀúÀü¾Ð, IGR ´©ÀüºÐ¼®, È°¼±Àý¿¬ÀúÇ×ÃøÁ¤, IGR´©ÀüÂ÷´Ü±â,ÃàÀüÁö¼¿°¨½Ã,¹«¼±¸ÁÀü·Â·®ÃøÁ¤,Wi-GEM," ·Î ¹Ù·Î °Ë»öÀÌ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

Google


Àü¼¼°è À¥¿¡¼­ °Ë»ö
Àç½ÅÁ¤º¸¿¡¼­ °Ë»ö
 
 
(¿ì 14118) °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ ¿¤¿¡½º·Î 136, ±ÝÁ¤¿ª2Â÷ SK V1Ÿ¿ö B106È£(ÁöÇÏ1Ãþ)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr
COPYRITHTS 2016 Àç½ÅÁ¤º¸. ALL RIGHTS RESERUED.