  제  목 : 고조파 관리 기준 - IEC61000-3-6 기준 및 IEEE519 국제 기준 비교표
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2009-07-18 21:28     조회 : 38404    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/111

ㅇ 고조파 관리 국제기준(IEC, IEEE) 비교

구 분

IEC 61000-3-6

IEEE 519

전압

왜형률

▫ 적합성 레벨 : 8%

▫ 계획레벨 : 특고압 6.5%,

송전 3%

▫ 69㎸ 이하 : 5%

▫ 69~161㎸ : 2.5%

▫ 161㎸ 이상 : 1.5%

전류

제한치

▫ 계약전력, 임피던스 등을 고려 고객별 허용 전류왜형률 설정

▫ 고객 부하전류와 단락전류비()에 따라 전류왜형율 설정

고조파 검토면제

고객 설비용량이 단락용량의 0.1% 이하면 면제(< 0.1%)

이론적 배경

▫ 계통/기기의 전자기적합성

및 내성을 보장하기 위하여

적합성, 계획레벨 설정

▫ 경험 및 실험으로 고조파

허용기준치 설정(전압이 5% 이상 찌그러지면 문제 발생)

기준제정

▫ 국가별 전문가(대표)로 구성

된워킹그룹에서 제정

▫ 전문가의 자발적 참여로

구성된 위원회에서 제정

기준효력

▫ 국가기준, 강제적으로 적용

▫ 이해, 교육자료로 활용

장․단점

▫ 기준의 이론적 배경이 명확

하여 환경에 맞도록 변형가능

▫ 고객은 계통에서 차지하고

있는 용량만큼 고조파 방출

량을 나누어 가짐(공평함)

▫ 기준적용 및 계산과정 복잡

▫ 기준의 이론적 배경 불명확

▫ 기준의 간략화로 고객간

불평등 존재(고객 계약전력

이 클수록, 모선과 떨어져

있을 수록 불리)

▫ 기준적용 및 계산과정 용이

☞ 한전 배전계통의 고조파를 본격적으로 관리하기 위해서 국제기준(IEC, IEEE) 등 Golbal Standard에 부합한 기준 제정, 시행

     인터하모닉 - 고조파 관리 기준 - IEC61000-4-7 기준
     한전 배전계통 고조파 관리기준 안내