제  목 : 제13조 (전로의 절연저항 및 절연내력) 누설전류를 1㎃이하로 유지하여야 한다. - 의미는?
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2008-08-05 21:04     조회 : 13241    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/33
 
전기설비 기술기준 중

제13조 (전로의 절연저항 및 절연내력) ⓛ사용전압이 저압인 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 누설전류를 1㎃이하로 유지하여야 한다.

에 대해서 누설전류 1mA의 의미는 ?

 

대한전기협회 답변:  절연저항 성분에 의한 전류이며, 회로의 커패시턴스에 의한 전류는 제외됩니다. 바로가기는 아래 링크를 눌러 보시기 바랍니다. 

http://www.electricity.or.kr/new/counsel/counsel02_old.asp?name=QNA&num=3556&page=&search=&key=&mode=view&le_menu 

 