재신정보에서는 아래와 같이 누전경보센서 판매를 시작합니다.

ㅇ 출시일 : 2018. 1
ㅇ 판매 단가 : 개당 5만원 ( 다량 주문시 할인 정책 ) 

§ IGR 누전경보센서란 ?
  - 전원이 인가된 상태에서 저항성 누전전류와 용량성 누설전류를 분리 측정할 수 있는 특허기술 적용   

  -
전기사용 중에 저항성 누전전류가 발생하면 누전화재의 직접적인 원인이 될 수가 있으므로, 이러한 
   
위험한 누전전류가 발생할 때 신속하게 주의, 경보 신호를 발생하여 누전화재 및 인체 감전을 사전에

   
예방 조치할 수 있는 초간편 누전경보 센서입니다. ( 종래의 방식으로는 불필요 누설경보 수시 발생)

§ 기본 규격
  - 사용 전원 : 단상 220V, 60Hz, 50A 이하 선로 (3Wye 선로에는 적용 불가)
  - 크기 : 가로 (64mm) x 세로 (106mm)
  - LED 램프 동작 조건
    . 정상 : IGR 누전전류 3mA 미만 발생
    . 주의 : IGR 누전전류 3mA 이상 6mA 미만 발생
    . 경보 : IGR 누전전류 6mA 이상 발생 ( 부저 경보음 동시 발생
)
§ 설치 방법 및 장소
  - 누전차단기 후단의 2개의 전원선을 분리 후 ZCT 센서에 동시에 통과시키고, 220V 전압을 연결함.
 
§ 응용 부문
  - 주택(세대아파트, 단독주택), 사무실, 상가 점포, 식당, 재래시장, 어시장, 축사, 비닐하우스 등
  - 옵션 : IoT 통신 모듈 또는 릴레이부착 시 타 시스템 연계 가능 (정전감시 가능)

§ 주의 사항
  - 본 장치는 단상 누전경보 장치로서 34선식 전원에는 사용할 수 없습니다.
  - 주의 LED 전선로에는 반드시 누전 점검을 실시하여야 합니다. 이때 가능한 누전분석기를 사용하면

   
신속하게 전기 누전문제를 쉽게 해결할 수가 있습니다.
  - 누전차단기의 불필요한 동작을 방지하기 위해서는 IGR 누전차단기가 좋습니다.
  - 누전경보가 발생하면 전기수리업체에 의뢰해서 신속하게 선로 또는 설비점검을 받으시기 바랍니다.

(주) 재신정보
군포시 공단로 284, 한림벤쳐타운 511호  T : 031-388-7874 / F : 031-388-7854




     전압품질분석기 (PQube3v) 출시 - 전압소스 감시 및 제어용 릴레이 접점제공
     PQube3, 오실로스코프,누전분석기로 노이즈 측정, 진단 대책 사업 알림

     게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽  게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

       ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)
          
- 전기품질,활선절연저항측정(IGR누전분석), 축전지진단 기업용 종합 세미나자료
            
(154KV 이상 초고압 수용가 대상의 파워 파트너 세미나 자료임)
          
- PQube(AC Power Monitor:전기품질미터기) 제안서 자료(09.09)
          - 새그 내성시험  및 대용량 새그 발생기 제안자료(09.06)
          - 전기품질 국제 기준, 관리 동향 및 PQube 신제품 소개 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.23)
          - 전기품질 국제 측정, 대책 기준 대학 연구소 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.21)
          - 발전소, 전기,계측 설비에 대한 전기품질 측정, 대책 기준 소개(Mr. Alex McEachern : 2009.9.22) 
          - Mr. Alex의 Power Quality Teaching Toy 프로그램 Ver3.0.4 (2009.09) & 설치방법
          
- IEC62053-21(유효전력량 측정기준) 만족 Wi-LEM(무선 전력량 측정) 측정장치 제안서
          
- IGR누전분석(활선 절연저항측정) 및 IGR 누전차단 기술 코엑스 발표자료 (09.05.21)
          - IGR 누전측정 (활선 절연저항 측정) 및 분석기 기술 제안서(09.06)
          
- 축전지 셀 진단 & 전기품질관리 시스템 제안서 자료(09.06)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 전기블랙박스 역할 수행조건 세미나 자료(2010.5.19)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 무선망 전력량 측정장치(Wi-GEM) 세미나 자료(2010.5.19)

      ㅇ 기타분야 :
          
- 운휴모터 절연저항 감시 시스템(MotoSafe) 제안
          - 무선 전력량 측정시스템(Wi-GEM)
          - 노이즈 차폐 변압기(NCT)
          - 볼트 텐션 모니터(Bolt Tension Monitor, 볼트 신장량 측정계)
          
    
       
ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의 주 검색어 "전기블랙박스, PQube, 전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이 가능합니다.