제  목 : IGR 누전센서 출시 알림
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2017-10-30 10:58     조회 : 6794    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/260
   IGR_alarm_sensor.pdf (1.1M), Down : 24, 2018-02-01 18:43:49
재신정보에서는 아래와 같이 누전경보센서 판매를 시작합니다.

ㅇ 출시일 : 2018. 1
ㅇ 판매 단가 : 개당 5만원 ( 다량 주문시 할인 정책 ) 

§ IGR 누전경보센서란 ?
  - 전원이 인가된 상태에서 저항성 누전전류와 용량성 누설전류를 분리 측정할 수 있는 특허기술 적용   

  -
전기사용 중에 저항성 누전전류가 발생하면 누전화재의 직접적인 원인이 될 수가 있으므로, 이러한 
   
위험한 누전전류가 발생할 때 신속하게 주의, 경보 신호를 발생하여 누전화재 및 인체 감전을 사전에

   
예방 조치할 수 있는 초간편 누전경보 센서입니다. ( 종래의 방식으로는 불필요 누설경보 수시 발생)

§ 기본 규격
  - 사용 전원 : 단상 220V, 60Hz, 50A 이하 선로 (3Wye 선로에는 적용 불가)
  - 크기 : 가로 (64mm) x 세로 (106mm)
  - LED 램프 동작 조건
    . 정상 : IGR 누전전류 3mA 미만 발생
    . 주의 : IGR 누전전류 3mA 이상 6mA 미만 발생
    . 경보 : IGR 누전전류 6mA 이상 발생 ( 부저 경보음 동시 발생
)
§ 설치 방법 및 장소
  - 누전차단기 후단의 2개의 전원선을 분리 후 ZCT 센서에 동시에 통과시키고, 220V 전압을 연결함.
 
§ 응용 부문
  - 주택(세대아파트, 단독주택), 사무실, 상가 점포, 식당, 재래시장, 어시장, 축사, 비닐하우스 등
  - 옵션 : IoT 통신 모듈 또는 릴레이부착 시 타 시스템 연계 가능 (정전감시 가능)

§ 주의 사항
  - 본 장치는 단상 누전경보 장치로서 34선식 전원에는 사용할 수 없습니다.
  - 주의 LED 전선로에는 반드시 누전 점검을 실시하여야 합니다. 이때 가능한 누전분석기를 사용하면

   
신속하게 전기 누전문제를 쉽게 해결할 수가 있습니다.
  - 누전차단기의 불필요한 동작을 방지하기 위해서는 IGR 누전차단기가 좋습니다.
  - 누전경보가 발생하면 전기수리업체에 의뢰해서 신속하게 선로 또는 설비점검을 받으시기 바랍니다.

(주) 재신정보
군포시 공단로 284, 한림벤쳐타운 511호  T : 031-388-7874 / F : 031-388-7854




     전압품질분석기 (PQube3v) 출시 - 전압소스 감시 및 제어용 릴레이 접점제공
     PQube3, 오실로스코프,누전분석기로 노이즈 측정, 진단 대책 사업 알림
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.