제  목 : 전자개폐기와 부가장치에 대한 장,단점 비교
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2016-02-02 09:08     조회 : 5355    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/213
산업 자동화에서 필수적으로 사용 중인 전자개폐기, 마그넷 컨택터( Magnet contactor )가 공장이나 발전소에서 운전되다가 순간전압강하가 발생하여 채터링이 일어난다든지, 자체 고장으로 전자개폐기가 트립이 되어 공장 또는 발전소 전체가 다운이 되었을 경우에는 큰 피해가 발생하게 됩니다.

 

그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 트립 방지 대책이 수립되고 있는데 이에 대한 방식을 비교해 보고자 합니다.

여기에서 가장 중요하게 검토해야 될 항목은 바로 설비의 신뢰성입니다.

, 부가 장치가 고장이 날 경우에도 똑같은 문제가 발생되기 때문입니다.

 

부가 장치명

특징 및 장점

문제점

AC 전자개폐기 (마그넷컨택터) 자체

- 반영구적 수명

- 새그발생시 채터링 및 트립됨

영구자석형 전자개폐기

- 정전 방지

- 자체 고장시 문제발생

- 순간정전 후 돌입전류 허용

콘덴서 보상장치 +

전자개폐기

- 순간정전 보상 가능

- 콘덴서 수명 문제

- 개폐 서지에 의한 문제

DC 전용 또는 AC/DC겸용 전자개폐기

- 순간정전 보상 가능

- 내부 정류회로와 콘덴서 수명

문제

- 개폐 서지에 의한 문제

지연석방 및 자동 재기동 장치 + 전자개폐기

- 정전 방지, 자동

재기동

- 채터링 방지 못함

- 자동 재기동시 문제발생 소지

코일록 + 전자개폐기

- 새그 방지 가능

- 채터링 방지 가능

- 콘덴서가 없어 신뢰성 확보 가능

- 정전 방지 못함

 