재신정보를 방문해 주셔서 감사합니다.
 
  제  목 : 전세계 산업분야에서 PQube를 실제 적용하고 있는 업무분야 안내입니다.
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2014-09-04 07:50     조회 : 7538    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/186
PQube (전기품질미터기)를 이용하여 산업계에서 실제 응용하고 있는 분야에 대해서 알려 드리오니 산업계에서 큰 도음을 거두었으면 좋겠습니다. 현재 성능 대비 가장 경제적인 전기품질 감시 및 관리 시스템을 구축할 수가 있습니다.
 
전기품질 대책의 제 1단계는 전기품질을 보는 것부터 출발합니다. 
 
 

  주요 기능으로서는 전기품질 웹서비스 제공, 전기품질 이벤트 이메일 자동 전송 기능, 전기품질 트렌드 정보 제공 (1일, 주간, 월간 트렌드 제공), EN50160 전기품질평가보고서 작성 기능제공, PQDIF 계측기용 파일 생성 기능, 온도.습도 동시 측정저장기능, DC전압, 전류 동시 감시기능등을 제공하여 고객들로부터 큰 만족을 드리고 있는 중입니다.

또한 IT와 융합하여 스마트폰에서 모든 정보 확인이 가능하며, 소프트웨어 개발을 통해서 휴대폰 메세지 자동전송 기능을 제공할 수 있습니다.

물론 한국에서도 실 산업계에서 적용하고 있습니다.

 

1. 공장 분야 전기품질 감시 관리 분야

  ㅇ 한국전력 인입 계통 감시

  ㅇ 공장 주요 계통 감시

  ㅇ 장비 다운시 원인 규명을 위한 전기블랙박스 운영

  ㅇ ATS, CTTS 후단 무정전 절체 여부 감시

  ㅇ 설비 수명, 예측 진단분야

    - 부식 방지용 전식설비 ( Galvanizing )  충전기와 고조파 가열로의 전원공급기의  콘덴서등 수명관리 ( 고조파, 역률, 플리커등 추이 감시 )

    -  설비 누설전류 트렌드 감시

    - 중성선-접지간 전압 추이 감시

 

 2. 전산센터 분야

  ㅇ 한전 인입 전원 감시

  ㅇ ATS, CTTS 후단 무정전 절체 감시

  ㅇ UPS 후단 감시

 

3. 통신 시스템 분야

  ㅇ 기지국 이상 경보 상황 원인 조사

  ㅇ 통신 싸이트 전기품질 감시

  ㅇ 충전기 설비 고장 예측 진단 기능

 

4. 발,변전소 분야

  ㅇ 발전소 주요  전력계통 감시

  ㅇ 인버터 후단 감시

  ㅇ DCS 공급 전원 감시

  ㅇ 각 T/L, D/L 감시

 

5. 반도체 장비 분야

  ㅇ 새그 발생기 장비 다운 방지용 ( PQube-02-0100 모델)

  ㅇ 소모 전력량 공정별 소모량 추이 분석 

 

 

6. 신재생 에너지 산업분야

  ㅇ 출력 전기품질 감시 ( 주파수, 고조파, 플리커 등 )

  ㅇ 태양광 사고 원인 분석

  ㅇ ESS 분야 주파수 감시 제어

 

7. 한국 내 전기품질 미터기 웹 서버 : www.pqlook.kr

    전 세계 전기품질 미터기 싸이트 : http://map.pqube.com

 

8. 우주 항공 분야

     무인 우주왕복선 프로젝터, 에어버스380,

 

o 국내 주요 사용자

 

- 한전, 동서발전, 한수원, 한전KDN, 한전KPS, 서해안전력저감센터, 전기연구원, 전력연구원, SH공사, 가스기술공사,

- 삼성전자, LG디스플레이, 삼성디스플레이, 삼성의료원, 뉴로스, 스테츠칩팩코리아, 아사히글라스, 네페스, 원익IPS, OCI, 에이에스엠지니텍코리아, 페어차일드코리아,

- 삼성정밀화학, SMP, 송원산업, 이스트만, LS전선, 대한전선, LS산전, 아시아나 IDC센터, 효성, 포스코, 베르나 바이오텍 코리아, 코오롱, 에이엠에스테크, 골프존,  

 

외국에서  PQube가  다량으로 적용된 싸이트 사례

 

Recently, the Classic PQube has sold in the following markets:

  • 200 Classic PQubes solved an oil industry challenge in South America. Huge rectifiers are used to create DC galvanizing current for pipes that transport crude oil. PQubes monitor harmonic currents generated by the rectifiers. When the current harmonics change, a rectifier failure is in the near future.
          => 해설 : 석유정제 공장에서 오일 배송관의 부식 방지를 위한 전식 방지설비인 DC 정류기의 전류 고조파를 측정, 추이를 분석하면 DC 전원공급기의 사고를 미연에 방지할 수 있다는 것임.
  • In Belgium, CN Rood just sold 50 PQubes to the national railways company. These PQubes monitor railway switching operations, based on the current drawn by the switch motors. This PQube's current signatures allow the railways infrastructure department to observe early signs of failures, and even to anticipate repairs and trigger preventive maintenance. The 5 current channels of the Classic PQube, applied to 5 switch motors, makes the solution really cost effective.
    => 해설 : 철도회사의 철도 전환 스위치의 이상 작동 경보 감시 및 사전 고장 예측을 하기 위해서 스위치 모터의 전류를 감시하면 됨
  • In Central America, the Dominican Republic operates 9 power plants with a total installed capacity of 1100MW. PQubes report real-time frequency and power from all their generation plants. The Classic PQube's reliability is key sales feature in this application. The PQube's Modbus-over-Ethernet function is used on a 24/7 basis.
And a quick update on the great progress we've made on getting the next-generation PQube 3 ready for you and your customers:
  • We have already delivered hundreds of PQube3's to the first users in Japan and the US government. Field installations of pre-production PQube 3's began back in March 2014, and have been operating continuously since.
  • Based on our field tests, we're extending the operating temperature range - at PSL, we've operated a population of PQube 3's for more than a month at +70C and -20C (even with restricted airflow!) with zero failures. We already have certification at +50C and are busy now on UL certification at +60C.
  • This month, the PQube 3 will achieve Class A Certification for both Edition2 and Edition3 of the IEC 61000-4-30. The PQube 3 is the very first Power Quality monitor to be fully Certified for Edition 3... when it becomes available, that will be a great sales feature for you.
  • The PQube 3 now samples at 512 samples per cycle on voltages, currents and its 4 analog channels. An independent system inside the PQube 3 samples impulses up to 6kV at 1,000,000 samples per second on 4 channels, and another independent system precisely implements 2kHz-150kHz measurements. We're already seeing interesting real-world data in this frequency range, especially around photovoltaic solar power systems. And we're finalizing the integration of the new features and PQube 3 user experience with Web pages, thumb drives, FTP, email, Modbus, SNMP, government-level security, and more. 

 

 

 

자세한 문의는 한 정규 대표에게 하시면 자세하게 안내하겠습니다. (031-388-7874)

     낙뢰시 누전차단기 트립이 서지전압 때문이 아니라는 것이 올해 여름 증명되었습니다.
     고강도 난연성 플라스틱 계열의 조립식 PVC 케이블 트레이와 PC ABS 광 케이블덕트 동시 설치 사진

     게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽  게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

       ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)
          
- 전기품질,활선절연저항측정(IGR누전분석), 축전지진단 기업용 종합 세미나자료
            
(154KV 이상 초고압 수용가 대상의 파워 파트너 세미나 자료임)
          
- PQube(AC Power Monitor:전기품질미터기) 제안서 자료(09.09)
          - 새그 내성시험  및 대용량 새그 발생기 제안자료(09.06)
          - 전기품질 국제 기준, 관리 동향 및 PQube 신제품 소개 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.23)
          - 전기품질 국제 측정, 대책 기준 대학 연구소 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.21)
          - 발전소, 전기,계측 설비에 대한 전기품질 측정, 대책 기준 소개(Mr. Alex McEachern : 2009.9.22) 
          - Mr. Alex의 Power Quality Teaching Toy 프로그램 Ver3.0.4 (2009.09) & 설치방법
          
- IEC62053-21(유효전력량 측정기준) 만족 Wi-LEM(무선 전력량 측정) 측정장치 제안서
          
- IGR누전분석(활선 절연저항측정) 및 IGR 누전차단 기술 코엑스 발표자료 (09.05.21)
          - IGR 누전측정 (활선 절연저항 측정) 및 분석기 기술 제안서(09.06)
          
- 축전지 셀 진단 & 전기품질관리 시스템 제안서 자료(09.06)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 전기블랙박스 역할 수행조건 세미나 자료(2010.5.19)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 무선망 전력량 측정장치(Wi-GEM) 세미나 자료(2010.5.19)

      ㅇ 기타분야 :
          
- 운휴모터 절연저항 감시 시스템(MotoSafe) 제안
          - 무선 전력량 측정시스템(Wi-GEM)
          - 노이즈 차폐 변압기(NCT)
          - 볼트 텐션 모니터(Bolt Tension Monitor, 볼트 신장량 측정계)
          
    
       
ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의 주 검색어 "전기블랙박스, PQube, 전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이 가능합니다.
                     Google

      


     전세계 웹에서 검색
       재신정보에서 검색