Cleanwave® KSC






Cleanwave® KSC IEC 1000-2-2 표준에 기술된 주 전원 disturbance

최고의 솔루션을 제공. 


- 전압 변동

- 낙뢰, 인입 네트워크에서 오는 과전압

- 고조파와 inter-harmonic 전압 왜곡

- 비선형 부하에서 발생한 고조파 제거

- 연속적인 전압 SAG 및 순시 정전에 완벽 방어

- 부하 불균형

- 플리커

- 낮은 역률


 

 

작동원리

              Cleanwave® KSC는 완전 자동이며 튜닝이 필요하지 않다.

본 장치는 “Off”, “By-Pass”, “On” 3 포지션 의 제어 버튼

으로만 동작한다. 바이패스 모드에서는 C3이 부하에 전원을 공급하는 상황에서

C1 C2가 열린다. KSC가 켜지면, 자동으로 메인과 동기화되고 C1 C2가 닫히고 C3는 열린다.


정상 상황에서는 Cleanwave® KSC는 동기 보상기로써 작동하여, 부하의 무효전력을

제거하고 부하 측의 전압을 제한한다.


만일 전기 품질을 교란하는 어떠한 disturbance가 발생하면, 특수 CHOCK 와 동기기의

최적화된 시스템에 의해서 Cleanwave® KSC는 이 문제를 즉각적으로 해결한다.


성능

- Cleanwave®는 전원측의 고조파 전압을 필터링하여 부하를 보호한다.



- 비선형 부하에서 발생하는 고조파와 inter-harmonic 전류가 전원측으로 흐르는 것을 제거한다

- 부하측에서는 일정한 전압을 유지하게 하고 전압 변동을 조절한다.

- 순간 전압강하나 단락 상황에서도 일정한 전압을 유지한다.

- Cleanwave®의 낮은 sub-transient 리액턴스 덕분에, 높은 피크전류를 공급받을 수 있어서 보호 계전기의 보호 협조를 쉽게 할 수 있다.

- Cleanwave®는 자동으로 무효전력을 공급하여 콘덴서 뱅크 없이도 역률 값을 1에 가깝게 제어한다.

- Cleanwave®는 매우 높은 효율(97% 이상)을 갖고 있다. 전원측에서 공급되는 유효전력은 동기기로 흐르지 않는다.

- Cleanwave®는 쉽게 병렬연결 할 수 있어서 무제한의 전력을 공급할 수 있고 부하의 변동에 유연하게 대처할 수 있으며 redundant 시스템으로 설치 할 수 있다.

- Cleanwave®는 고전압에서 문제없이 사용 될 수 있다.

 

 
 ㅇ 출력 전압 변동 범위 : +/- 1.5% 이내


 



ㅇ 제조사 : 벨기에 KST사

 

ㅇ 문의 : 재신정보 한 정규 대표 (010-4200-5611)

     서지보호기, 누전차단기 설치 및 점검,진단 방법과 대책에 대한 기술
     ★ M/C 의 순간전압강하 대책용 장치인 코일록에 대한 시험 동영상

     게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽  게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

       ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)
          
- 전기품질,활선절연저항측정(IGR누전분석), 축전지진단 기업용 종합 세미나자료
            
(154KV 이상 초고압 수용가 대상의 파워 파트너 세미나 자료임)
          
- PQube(AC Power Monitor:전기품질미터기) 제안서 자료(09.09)
          - 새그 내성시험  및 대용량 새그 발생기 제안자료(09.06)
          - 전기품질 국제 기준, 관리 동향 및 PQube 신제품 소개 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.23)
          - 전기품질 국제 측정, 대책 기준 대학 연구소 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.21)
          - 발전소, 전기,계측 설비에 대한 전기품질 측정, 대책 기준 소개(Mr. Alex McEachern : 2009.9.22) 
          - Mr. Alex의 Power Quality Teaching Toy 프로그램 Ver3.0.4 (2009.09) & 설치방법
          
- IEC62053-21(유효전력량 측정기준) 만족 Wi-LEM(무선 전력량 측정) 측정장치 제안서
          
- IGR누전분석(활선 절연저항측정) 및 IGR 누전차단 기술 코엑스 발표자료 (09.05.21)
          - IGR 누전측정 (활선 절연저항 측정) 및 분석기 기술 제안서(09.06)
          
- 축전지 셀 진단 & 전기품질관리 시스템 제안서 자료(09.06)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 전기블랙박스 역할 수행조건 세미나 자료(2010.5.19)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 무선망 전력량 측정장치(Wi-GEM) 세미나 자료(2010.5.19)

      ㅇ 기타분야 :
          
- 운휴모터 절연저항 감시 시스템(MotoSafe) 제안
          - 무선 전력량 측정시스템(Wi-GEM)
          - 노이즈 차폐 변압기(NCT)
          - 볼트 텐션 모니터(Bolt Tension Monitor, 볼트 신장량 측정계)
          
    
       
ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의 주 검색어 "전기블랙박스, PQube, 전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이 가능합니다.
                     Google

      


     전세계 웹에서 검색
       재신정보에서 검색