재신정보를 방문해 주셔서 감사합니다.
 
  제  목 : M/C 보호용 각종 SAG 보상장치 장․단점 비교 및 제안서
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2011-03-19 14:01     조회 : 10417    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_05_01/101
   MC_새그방지용_Coil-Lock 종합제안서_201902.pdf (1.8M), Down : 28, 2019-03-07 11:03:05
   코일록_F47report공개시험.pdf (607.9K), Down : 8, 2011-03-19 14:01:41

1. 코일록 제안서    

                                                                                

2. 코일록에 대한 SEMI F47 시험보고서  

                            

 3. M/C 보호용 각종 SAG 보상장치 장․단점 비교         

구 분

일반 M/C

UPS 방식

1.5초 SAG 트립방지 장치

재기동 릴레이 방식

COIL-LOCK 방식

특 징

ㅇ 모터기동/정지시 ON/OFF 스위치 이용

ㅇ 70-80% SAG시 M/C접점 자동Dropout (트립)

ㅇON 스위치로 재기동시킴

ㅇ M/C를 UPS전원을 사용하여 공급함으로써 SAG와 전혀 무관하게 작동함으로써 M/C를 인위적으로 OFF하지 않는 이상 계속 ON상태 유지함

ㅇ 약 1.5초 이내의 순간정전 또는 0% SAG에도 M/C를 유지시켜줌

ㅇ 70-80% SAG시에 자동으로 Dropout된 M/C를 자동으로 재기동시켜줌.

ㅇ 25% SAG 3초까지 M/C를 유지시켜주고 25%이하가 될 경우에는 모터 보호를 위해서 자동으로 비상 정지함.

 

ㅇ미국 EPRI에서 권고하는 제품임.

장 점

ㅇ 일정전압 저하에 따라 자동으로 Dropout됨으로써 모터의 코일등에 과전류등의 악영향을 주지 않아 모터 수명이 길어짐.

ㅇ 생산 공정설비의 중단없이 계속 운전함으로써 모터 운영율이 극대화됨.

ㅇ저비용으로 M/C 보호가능함ㅇ 1.5초이내의 어떤 종류의 순간정전에도 생산설비의 중단없이 계속 운전이 가능토록 함.

 

 

ㅇ M/C를 자동으로 재기동시켜줌으로써 모터의 보호와 설비의 완전 정지를 방지해 줌

 

ㅇ M/C를 소량으로 운영할 경우에 효과적임.

ㅇ 저비용으로 M/C 보호 가능함.

ㅇ SAG의 대부분이 25%이상에서 나타나므로 대부분의 SAG에 M/C보호 가능

ㅇ -50% 부근에서 채터링현상 전혀 없음.

ㅇ25%이하 SAG시에는 결상으로 인한 모터 손상시 더 큰 생산차질을 방지하기 위해 모터를 비상 정지시킴.(공장내부 지락사고시 공장 전체정전 방지가능)

단 점

ㅇ연속공정에서는 SAG시 Dropout에 의해 생산공정에 차질이 생겨 경제적인 손해가 생길 우려가 있음.

 

ㅇ -40% 부근에서 채터링 현상 발생

ㅇ 비용이 많이 듬

 

ㅇ 단상결상 정도의 SAG등 어떤 경우에도 모터를 계속 가동함으로써 모터에 과부하를 줌으로써 더 큰 고장을 유발할 수 있음.

 

ㅇ 계통별 운전이 곤란해 짐.

ㅇ 1.5초동안 단상 결상 정도의 SAG에도 모터를 계속 가동함으로써 과부하로 인하여 더 큰 고장을 유발할 수 있음.

 

ㅇ -50% 부근 새그에서 채터링현상 있음.

ㅇ M/C를 여러 대 운영할 경우 순차적으로 재기동 시각을 지정해 주어야 함으로써 M/C 고유저항 특성 및 Dropout 포인트를 알아야함으로써 운영이 매우 까다로움.

 

ㅇ -50% 새그시에서 채터링현상 있음.

ㅇ 25% 이하 순간정전시에는 모터 보호를 위해 모터를 정지함으로써 생산에 차질이 생길 수 있음.

(154KV수용가에서는 거의 발생하지 않음)

 

    
          좌측 : 코일록 내부 회로 모습        우측 : 논트립 내부 회로 모습
 
 
                      [ MCC 제어반 내  86, 88 M/C 전단에 코일록을 설치함 ]
 
 
     LED 조명등의 누전차단기 트립 원인분석 및 해결방안
     e편한세상 주차장에 ‘LED조명’ 전면 적용

     게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽  게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

       ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)
          
- 전기품질,활선절연저항측정(IGR누전분석), 축전지진단 기업용 종합 세미나자료
            
(154KV 이상 초고압 수용가 대상의 파워 파트너 세미나 자료임)
          
- PQube(AC Power Monitor:전기품질미터기) 제안서 자료(09.09)
          - 새그 내성시험  및 대용량 새그 발생기 제안자료(09.06)
          - 전기품질 국제 기준, 관리 동향 및 PQube 신제품 소개 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.23)
          - 전기품질 국제 측정, 대책 기준 대학 연구소 세미나 (Mr. Alex McEachern : 2009.9.21)
          - 발전소, 전기,계측 설비에 대한 전기품질 측정, 대책 기준 소개(Mr. Alex McEachern : 2009.9.22) 
          - Mr. Alex의 Power Quality Teaching Toy 프로그램 Ver3.0.4 (2009.09) & 설치방법
          
- IEC62053-21(유효전력량 측정기준) 만족 Wi-LEM(무선 전력량 측정) 측정장치 제안서
          
- IGR누전분석(활선 절연저항측정) 및 IGR 누전차단 기술 코엑스 발표자료 (09.05.21)
          - IGR 누전측정 (활선 절연저항 측정) 및 분석기 기술 제안서(09.06)
          
- 축전지 셀 진단 & 전기품질관리 시스템 제안서 자료(09.06)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 전기블랙박스 역할 수행조건 세미나 자료(2010.5.19)
          - 2010 국제 스마트그리드 및 전기설비전 무선망 전력량 측정장치(Wi-GEM) 세미나 자료(2010.5.19)

      ㅇ 기타분야 :
          
- 운휴모터 절연저항 감시 시스템(MotoSafe) 제안
          - 무선 전력량 측정시스템(Wi-GEM)
          - 노이즈 차폐 변압기(NCT)
          - 볼트 텐션 모니터(Bolt Tension Monitor, 볼트 신장량 측정계)
          
    
       
ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의 주 검색어 "전기블랙박스, PQube, 전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이 가능합니다.