자료실 > 축전지 셀 감시 및 진단 분야
  제  목 : 축전지 순간 방전시험기를 이용한 실제 비교 시험 증명 보고서와 축전지 열화진단 기술의 이론적 배경
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2014-03-04 10:01     조회 : 10172    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_04/108
   BEST 장비로 내부저항값을 측정하는 방법은.pdf (297.2K), Down : 11, 2014-03-07 10:14:31
   단시간 방전 및 JIS 용량 시험과의 차이점.pdf (81.5K), Down : 5, 2014-03-07 10:14:31
   단시간 방전의 축전지의 안전성.pdf (285.5K), Down : 8, 2014-03-07 10:14:31
   단자전압값(부동충전전압)으로 열화판정에 대해서.pdf (347.7K), Down : 9, 2014-03-07 10:14:31
   축전지 진단장치의오차.pdf (299.2K), Down : 9, 2014-03-07 10:14:31
축전지 순간 방전시험기를 이용한 축전지 열화진단 기술의 이론적 배경과 실제 시험결과 보고서를 올려 드립니다.
 
IEEE1188-2005, IEEE450에 보면 내부저항 측정으로는 축전지의 성능을 완벽하게 파악할 수 없다고 되어 있습니다. 내부저항을 측정한 후 30~50% 상승 (밀폐형),  100% (개방형,제어변식) 일 경우 반드시 검증을 위하여 방전시험할 것을 권고하고 있습니다.
 
이에 따른 방전 시험을 10시간율이 아닌 1C로 순간 방전방식으로 해서도 그 결과값의 오차가 거의 없습니다. 이에 따른 각종 이론적 배경과 실제 방전시험한 데이터를 공개하오니 참조해 주시기 바랍니다.( 실방전시험과 비교 시험한 실증 데이터 보고서참조 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_04/107 )
 
자세한 문의는 재신정보 한 정규 대표 (010-4200-5611)에게 문의해 주시기 바랍니다.
 
 
 
 
     B-BEST 장비를 이용하여 단시간 축전지 용량시험한 결과 보고서 예제입니다.
     축전지 셀 열화진단 신기술에 대한 국제 규격 및 총괄적인 개요 설명
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결