자료실 > IGR누전 측정/분석/차단 분야
  제  목 : 3_기존 누전차단기와 IGR 누전차단기 비교
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2012-05-02 08:59     조회 : 5952    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_03/87
   누전차단기비교자료.pdf (199.1K), Down : 117, 2012-05-02 08:59:23

IGR & Io 누전차단기 차단 동작 비교 그래프 애니메이션 동영상  
 
 
 
 

구 분

기존 ELB(52프레임급)

발명품 IGR ELB(52프레임급)

동작 특성

곡선

기존 누전차단기 트립곡선 : 적색

 

 

 

 

 

 IGR 누전차단기 트립곡선 : 녹색

  

                       ★ 첨부 동영상 파일 애니메이션 참조

규 격

-정격 감도전류 : 30mA

-동작차단누전전류 : 23mA 부근

-동작누전전류성분:Io(벡터합전류)

 

-정격전류:15,20,30,40,50A

-정격 감도전류 : 좌동

-동작차단누전전류:Igr:18mA, Igc:90mA부근

-동작누전전류 성분: 위상각ө에 따라서 Igr, Igc   조합 성분

-정격전류 : 좌동

인 증

-KS, KC(안전인증), CE

- KS, IEC60947-2, KC(안전인증), CE

- V-체크마크(전기안전공사)

장 점

-구입이 용이

-가격 저렴

-특허기술 적용으로 디지털장비의 SMPS, LED 조명등의 ACDC컨버터에서 방출되는 Igc (고조파,무효누설전류)에는 무디게 동작 (위상각 ө에 따라서 다르게 동작함)

-인체 접촉등 절연저항 파괴 누전전류에는 기존 보다 더 예민하게 동작(5mA더 낮추어 인체감전 보호에 유리)

-1개 누전차단기 정격전류 용량대로 설치공사가 가능하여 배전반 크기축소, 배관설치 공사등 비용 절감가능

- LED조명등 경우 기존 누전차단기보다 수량을 두 배로 설치해도 동작에 문제없음.

단 점

-디지털장비,LED조명등에서방출되는 Igc(고조파,무효누설전류)에 동작하여 자주 정전됨.

-1개의 누전차단기 정격전류 용량대 로 사용하지 못하고, 정전해결을 위해 회로분리, 차단기 추가설치 또는 고조 파 차감장치 설치로 공사비 증가

-고가(2배비쌈)의 중감도 누전차단기 (50~100mA)로 대체시 인체감전 안전 문제발생과 비용증가

-LED조명등시대가 되면 문제가 더욱 심화됨.

-아직 대량 생산이 안되어 구입이 불편

-홍보 부족

-누전차단기 가격이 일반 ELB 대비 50% 이상 비싸지만, 설치수량 감소 및 공사비 절감으로 상쇄 가능 및 중감도 누전차단기로 대체할 경우 에는 가격이 50% 이상 저렴

-기존 동작방식의 자동복구형 누전차단기 설치 비교시에는 70% 이상 비용 절감가능

     전기설비 기술 기준 및 판단 기준 중 의료장소 전기설비의 시설 중 누설전류 및 절연저항 유지기준
     LED 조명 공공기관 사용계획 설명회 후속 기사 - 전기신문 2012년 3월 26일