  제  목 : UPS입력단에 설치된 누전차단기는 왜 가끔씩 트립이 되는가?
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2025-03-29 10:48     조회 : 1873    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_03/265
UPS 의 입력전원에 설치되어 있는 누전차단기는 왜 가끔씩 트립이되는가?
최근 UPS 제조회사와 기술 협의중에 확인한 사항인데, UPS내부 DC뱅크용 전력스위치가 제로 크로싱이 아닌 구간에서 작동할 때 가끔씩 누전차단기가 트립이 된다고 했다. 정전후 복전시에도 스위칭에 해당된다.
 
이런 사례는 특히 소형UPS를 가정, 사무실에서 사용할 때 흔하게 나타난다.
이런 경우의 트립 이유는 전력스위칭할때 순시용량성 누설전류가 발생하기 때문이며,
이에 대한 대책은 IOP누전차단기로 교체하면 불필요한 누전차단기 동작을 방지할수 있다.
     네이버 스마트스토아 리뷰에 올라온 IOP누전차단기 고객 반응들... " 누전차단기 개고생 끝."
     누전차단기 전단에 설치하는 SPD는 트립방지용이 아니라 장비 보호용이다.