자료실 > IGR누전 측정/분석/차단 분야
  제  목 : 디지털 접지저항계 - ASAHI-4013
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2014-10-16 07:39     조회 : 5389    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_03/114
   13_4013_catalog.pdf (1.5M), Down : 49, 2014-10-16 07:39:19
   m13_4013[kor]_manual.pdf (1.1M), Down : 35, 2014-10-16 07:39:19

ASAHI-4013

        디지털 접지 저항계

    Digital Earth Resistance Tester

    ■ 배전선, 실내배선, 전기. 기계. 기구 등의 접지 저항 측정기
    ■ 어 스 전압 기능

    ■ 현장상황에 따라 편리하게 사용할 수 있는 2-Pole, 3-Pole 방식 채택
    ■ 읽기 쉬운 대형 LCD 디지털과 바-그래프 동시 표시

    ■ 접지 저항 측정 시 보조 접지 저항이 허용 범위내 인가
    ■ 코드의 단선 등이 없는지 한눈에
     알 수 있는 자가진단 기능

    휴대하기 편리한 부드러운 가방과 제품 보호용 케이스(Holster)

각부의 명칭 및 기능

    기능선택 스위치
    접지저항 측정 LED 램프(적색)
    LCD 표시부
    ④ 배터리 경고마크(Low Battery Symbol)
    ⑤ 측정 버튼
    ⑥ 자가진단 버튼
    ⑦ 접지전압(EV) 측정버튼
    ⑧ 측정연결단자
    ⑨ 어스저항 측정코드
    ⑩ 보조접지 봉
    ⑪ ACV전용 테스트 리드

제 품 사 양

동작방식

2중 적분방식

■ 측정기능

접지저항, 접지전압, 상용 AC전압

■ 액정표시

3 ½ digit 액정표시, 최대유효표시 1999

구동주파수

428 Hz

■ 내(耐)전압

전기회로와 케이스간 AC3500V 1분간

■ 건전지 교환시기 표시

배터리 전압이 동작전압 이하가 되면 " " 마크 점등

■ 응답시간

접지저항 : 약 4초 이내

■ 동작 온. 습도

0~40℃, 80%RH이하, 결로가 없을 것

■ 보관 온. 습도

-20~60℃, 70%RH이하, 결로가 없을 것

■ 전원

6V(AA Size x 4 개)

■ 사이즈

(W)160 x (H)100 x (D)45 (mm)

■ 중량

약310g

■ 악세사리

테스트리드 …………………… 1 세트(ACV 전용)                보조접지 봉………………….…..…..  2
접지 측정 프로브 …………  3                                    휴대용 케이스 ………..…………...   1
어깨 끈 벨트 ……………….   1                                    사용자 설명서 ……...………………  1
건전지 …………………………… AA 1.5V × 4
 

제 품 사 양

Range

측정범위

정확도

비고

접지전압

200V

0~199.9V

2.3%rdg±4dgt

 

접지저항

20Ω

0~19.99Ω

3.0%rdg±4dgt
■ 접지전압 3V 또는 이하
■ 접지전압 3V 이상인 경우는

    E1표시

200Ω

0~199.9Ω

2000Ω

0~1999Ω

AC

600V

0 ~ 600V

3%rdg ±4dgt
 
 
 
ㅇ 판매가격 : 140,000원 ( 문의 : 재신정보 한 정규 대표 031-388-7874 )
     서지보호기, 누전차단기 설치 및 점검,진단 방법과 대책에 대한 기술
     송도 아파트 지하주차장 LED 조명등 IGR 누전차단기 누전측정 및 분석 보고서입니다.
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색