자료실 > SEMI F47(새그)대책분야
  제  목 : 우리나라에서 순간전압강하(순간정전) 대책에 대한 왜곡된 현실의 문제는?
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2012-04-30 11:29     조회 : 5620    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/84
 
1.  순간전압강하와 순간정전의 의미 혼용 및 순간전압강하시 %만 고려하고 지속시간은 안함.
2.  순간정전의 의미 왜곡 및 두 가지 정의 모름.
3.  순간정전 및 순간전압강하 시험방법 왜곡
4.  순간정전 및 순간전압강하 후 발생하는 돌입전류 영향 무시 (차단기 트립시킴)
5.  순간정전시에는 장비는 재기동하지만 순간전압강하시에는 장비가 정지(Halt)됨을 모름. (순간정전 대책이 완료된 장비라도 0% 1cycle 순시정전에는 장비가 다운될 수 있으며, -50% 12cycle 부근에서도 다운될 수 있음)

6.  전력계통 차단기의 자동 재폐로에 의한 순간정전시 돌입전류로 인해 공장 전체가 다운(순간정전 대책 무의미)된다는 것을 인지하지 못함.
7.  전기품질관리 분야  국제기준 무시
8.  새그발생기 조건에 대한 국제 기준 무시 ( 순간전압강하 시험시 장비전원 스위치 온-오프로 시험 )
9.  새그 발생시 위상각 시험 무시 (실제 선로에서 위상각 틀어짐 현상 있음)
10. 고객들이 전력계통 이해 부족 (154kV, 22.9kV 계통 구분 필요)으로 새그의 정확한 발생형태를 모르고 있음.

11. 전력회사 현장 기술자들의 표준 숙지부족으로 대고객 홍보, 교육 부족 ( 국제규격 측정 기준 충족하는 전기품질 분석기 보급 부족으로 정확한 이벤트 파형해석과 측정값 크기가 일치하지 않아 대고객 홍보, 정보전달 혼란)
12. 전력회사에서 전력 공급선로에서 재폐로가 일어날 경우에는  공장이 다운됨을 교육하고 홍보하지 않아서 154kV 이상 초고압 산업 수용가에서도 순간정전 대책을  계속 세우고 있는 실정임.
13. 과거 전기품질 데이터의 통계 ( 몇 %, 몇 msec,  발생횟수) 통계를 발표하지 않아서 수용가들이 과다 투자하고 있는 실정임.
14. 공장에서 과도한 UPS 설치(UPS 만능주의)에 대한 문제 제기 없음.
15. 공장 전력 인프라 설계자들의 순간전압강하, 순간정전에 대한 관리 및 대책 기준 수립부족 ( 값비싸게 구축한 SCADA 시스템에서 전기품질 분석, 이벤트관리가 모두 가능하다고 착각함.)

16. 잘못된 이론과 관행을 국가, 공기업, 기술협회, 교육기관에서도 바로 잡지 않고 있음.