  제  목 : (인터뷰) 한정규 재신정보 대표(순간전압강하 전문가) - 전기신문 2011. 7.18
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2011-07-18 21:01     조회 : 5946    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/59
   순간전압강하대책융복합기술에관한연구.pdf (671.5K), Down : 23, 2011-07-18 23:07:37
 
(인터뷰)한정규 재신정보 대표(순간전압강하 전문가)
"국내 송전계통 환경에 맞는 순간전압강하 대책 마련해야"
"공장에는 순간정전 없어"… 순간전압강하와 완전정전만 있을 뿐
순간정전보상장치, 순간전압강하시 돌입전류로 전체정전 유발 가능


“산업 현장에서 순간전압강하 현상이 발생할 경우 기존에 설치된 순간정전 대비 장치들이 오히려 피해를 줄 수 있습니다.”
한정규 재신정보 대표는 14일 인터뷰를 통해 “최근 산업현장에서 1초 순간정전 시험을 완벽히 통과한 장비가 50% 부근의 순간전압강하에서는 장비가 다운되는 현상이 나타나고 있다”며 “이 경우 특히 모터에서 자동화용으로 설치·운영되고 있는 전자개폐기에서 채터링(접점 떨림현상)이 일어나며 공장내에 돌입전류가 과다하게 발생하는 문제가 생긴다”고 밝혔다.
“공장 내 모든 설비에서 돌입전류가 동시에 발생하면 차단기에 영향을 줄 수 있고, 공장 전체 정전으로 확대될 수도 있어요. 결국 순간정전에 대비한 장치들이 오히려 대규모 정전의 원인을 제공할 수도 있다는 거죠.”
한 대표는 한전 송전계통에 대한 이해가 부족하기 때문에 이 같은 현상이 발생한다고 전했다. 그는 우리나라의 모든 공장에서는 순간정전이 아닌 순간전압강하와 정전 현상만이 존재한다고 주장했다.
“단기간 정전은 공급전압이나 부하전류가 1분을 초과하지 않는 시간 범위 내에서 정전이 발생하는 현상이에요. 특히 정전 지속시간이 30사이클 이하인 경우를 순간정전이라고 규정하죠. 전력계통 사고에 의한 순간정전 지속시간은 재폐로 동작의 설정시간에 따라 결정됩니다.”
하지만 그는 “한전 154kV 송전선로에서 사고가 나면 보호계전기에 의해 차단기가 나가고, 자동재폐로 계전기에 의해 1회 18사이클안에 자동 투입돼 대부분 5사이클 이내에서 고장이 해소된다”며 “이 같은 재폐로 동작기간에도 송전선로는 에너지가 제로(0)로 떨어지는 정전이 발생하지 않고 순간전압강하가 생길 뿐이며, 재투입시 고장이 해소되지 않으면 해당 송전선로는 정전으로 가게 되지만 공장에서는 모터의 관성과 각 장비 속 콘덴서의 충전 용량에 의해 에너지가 제로(0)로 떨어지는 경우는 거의 없다”고 말했다.
결국 공장에서는 순간정전은 발생하지 않는다는 이야기다.
따라서 그는 “공장에서는 정전을 대비하기 위해서 막대한 돈을 투자하여 설비를 보강할 수도 없고 할 필요도 없다”며 “UPS는 공장내 공정 데이터 저장용 컴퓨터 장치들에 최소한으로 설치·운영해도 별 문제가 발생하지 않으며, 다만 비상발전기는 기본적으로 갖춰야 한다”고 말했다.
“아직도 산업현장에서는 순간정전 표현을 자주 사용하고 있고, 1초 순간정전 시험도 간단히 하고 있죠. 그 이유는 순간정전의 의미를 대부분의 기술자가 모르고 있고, 산업현장에서 공짜로 시험할 수 있는 방법이 선로단선에 의한 1초 순간정전 밖에 없기 때문입니다. 실제로 송전계통에서 선로단락에 의한 1초 순간정전 가능성은 있지만 선로단선에 의한 1초 순간정전은 전혀 없다는 뜻이지요.”
한 대표는 “비용을 들여서 정식 시험장비로 -50% 부근의 순간전압강하 시험을 회피하고 공짜로 1초 순간정전 시험을 하면 나중에 혹독한 대가를 치를 수밖에 없다”며 “국내 송전계통 환경에 맞게 정확한 순간전압강하 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.
그는 순간전압강하 발생기를 이용한 시험과 ▲전자개폐기,·릴레이용 전류 보상형 장치 ▲콘덴서 타입 전압 보상형 장치 ▲절연트랜스형 전압 보상형 장치 ▲전기품질 릴레이를 이용한 지연제어 회로방식등 네 가지 장비를 순간전압강하 대책 장비로 제시했다.
“가장 중요한 것은 공장 건설시나 신규 장비 발주시 반드시 국제 규격의 순간전압강하 내성 기준으로 구매 규격서를 작성한 뒤 납품받는 거죠. 내성 시험을 통과했다는 인증서도 첨부해야 합니다. 이 같은 대책들이 공장건설 단가를 줄이면서, 순간전압강하 피해를 예방해 생산성 향상에 기여하길 바랍니다.”
김병일 기자 (kube@electimes.com)
최종편집일자 : 2011-07-18 10:50:55
최종작성일자 : 2011-07-15 09:27:3
 
 
 
첨부 : 재신정보 한 정규 대표의 관련 기술 연구논문 참조
 
     순간전압강하 보상장치 구매 규격서에 포함할 핵심사항은?
     1초 순간정전 시험과 50% 0.2초 순간전압강하 시험과는 완전 별개입니다.