자료실 > SEMI F47(새그)대책분야
  제  목 : PQube-02-0100 모델은 SEMI F47, PowerVaccine(삼성파워백신), IEC61000-4-11, -34등 대책용 제어접점을 제공함.
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2010-05-05 08:30     조회 : 9654    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/42
 상기 PQube-02-0100 모델의 RLY1, RLY2, RLY3 : 300mA 접점
 RLY4 : 2 Amp 접점을 SEMI F47, 삼성파워백신, IEC61000-4-11, 4-34 대책용으로 제공합니다 !
 
 ============================================================================================ 
 PQube의 주요 기본 규격
  ㅇ 국제 기준 측정 방법 준수 : (KS C ) IEC 61000-4-30 CLASS A, IEC61000-4-7, IEEE1159, IEEE519 기준
 
ㅇ 측정값 기준 : True RMS
  
ㅇ 해상도 샘플링 : 1 싸이클당 128 ~ 256 Sampling 조정 가능 (최대측정 : 1,024 샘플링) 
 
ㅇ 측정 전압 : AC100V~690V, 1, 3( Star, Wye, Delta 결선지원) 50/60Hz
    
- 삼상/단상 전압 감시
     –
표준 전압 구성지원 (single-phase-to-neutral, single-phase-to-phase, star, wye, delta), 690V L-L (400V L-N) 50/60Hz
    
-결선상태 자동 탐지 표시
     -
Neutral - GND(접지) 전압 탐지 가능

  ㅇ PT : 6,900,000 volts : 1 volt / CT:50,000 amps : 1 A 지원
  ㅇ 측정 주파수 : 50 / 60 Hz (일반  상용주파수 ),  
400 Hz (항공기, 특수 인버터용)

  ㅇ 국제 기준의 나쁜 전기품질만을 이벤트로서 캡쳐하는 기능 (저장파일크기 최소화)
    - 순간전압강하(SAG), 순간과전압(SWELL), 순간정전(INTERRUPTION), 정전, 임펄스전압
    - 주파수 변동 (초과 및 부족, 미달 주파수 이벤트 관리)
    - 불평형율
  
ㅇ 임펄스 고주파 서지전압 감지 : 1 microsecond
    - L-접지간 : ±450V pk,  L-L간 : ±650V pk (단, ±250V pk에서는 이벤트 발생 없음)
  
ㅇ 고조파 (THD, TDD) 측정
    - 일별, 주별 99.9%, 99%, 95%, 50% 누적확률값 표시 (IEC61000-4-7)
    - 51차까지 개별 고조파 측정 CSV 파일제공,  

  ㅇ 플리커 측정 : Pinst, P
ST, PLT
   캡쳐 파일 형태는  디지털카메라 파일과 동일 형태인 *.GIF 파일로 저장, 관리 (포맷개방으로 특별한 프로그램없이도 파형확인가능 )
  
ㅇ 스냅 샷 (순간상태 포착 이벤트 저장기능;계측기 기능 가능)
   타 시스템 DB 연계지원을 위한 *.CSV 파일 제공(엑셀파일 지원)
   2GB SD 메모리 카드 저장 기능 (CSV, GIF, 로그파일 저장 : 별도 S/W 필요없음)
  ㅇ -48VDC, 24VDC, 24VAC 전원공급 가능 , 3분 백업용 배터리 UPS 내장 
  ㅇ 모든 메뉴 영어, 한글등 25개 국어 지원 

 
ㅇ 전력소모량 측정기능(kVA, kVAR, kW, true-Power Factor)
      - SEMI S23 기능 지원
   PQDIF – Power Quality data transfer standard 표준 포맷 제공
  ㅇ 피크 전류, 피크 소모전력량(1싸이클, 1분, 15분)
  
ㅇ 발전원별 CO2 사용량, 탄소 배출량 적산값 표시
  ㅇ 1일, 1주일, 1달 추이, 통계 누적챠트 데이터 제공
   Full Color Display (OLED)
  Din Rail 또는 판넬 부착형 고정방식

■ 추가 옵션 기능
 
ㅇ 단상 , 3상용 전류 감시
    - CT  2차 출력 연결 가능  : 1A, 5A , 0.333V, 1V, 5V, 10V /  직접 내장 CT : 20A, 100A
   - AC 접지선 전류 측정 기능 : XCT5 모듈 옵션 선택시 (총 5개 CT 장착가능)
 
ㅇ 디지털 접점입력 (누수감지, 화재감지,출입문감지 센서 연결가능)
  
+/-60볼트 2채널 아날로그 직류전압 동시 감시 (통신전원 출력 동시 감시가능)
       + 600V ~ 1,200 V DC 전압, 전류 동시 측정 기능 (별도 ATT 필요)
  
 이벤트 발생시 릴레이 접점 출력 제공 (PLC 경보 연계)
  
이벤트 발생시 이메일 발송기능(다수인 지정가능, 휴대폰 연계가능)
  
주위 환경 감시
    - 온도 : -20ºC ~ 50ºC
    - 습도 : 10%~90%
  ㅇ TCP/IP, FTP, HTTP 웹 서버지원 (원격 실시간 감시 지원)
  ㅇ 통신 프로토콜 지원 : FTP, SNTP, DHCP, POP, MODBUS-over-TCP
 
 ㅇ 온도, 습도 센서 1개 추가 (최대 2개까지) 
  ㅇ 별도 전원공급기 : AC 100~240VAC 프리볼트, 6kV 서지방지 보호기 내장
  ㅇ 회로 보호용 1A급 안전차단기 (발전소등 계통보호용) 추가 설치

  Sag발생시 전기제어장비 다운방지를 위한 외부 제어접점 출력 기능 (V1.3 제공)
    - SEMI F47, PowerVaccine, IEC61000-4-11, -34등 대책용 제어접점 제공
 
 
 
     PQube와 PQ Sensor(Relay) 를 이용한 SEMI F47, 삼성파워백신 대책방법 예제