Sag 발생에 따른 민감한 생산공정 장비의 다운을 방지하기 위한 가장 저렴하고도 효과적인 대책 방법 소개

 

방법 1. 사용 전원 변경

      ㅇ 민감한 회로는 AC 전원을 사용하지 말고 DC 24볼트를 사용할 것.

        - EMO, 인터록장치, 제어회로부

 

방법 2. 전원 공급기 선정 방법

      ㅇ 유니버설 타입으로 사용할 것(가능한 입력부를 AC 85~264V로 할 것)

      ㅇ 상-N 사용보다는 상-, 3상 공급방식으로 할 것.

      ㅇ 사용 부하율을 낮출 것.

 

방법 3. 센서 조정 방법

      ㅇ 조정 대상 센서 종류 : 압력, 속도, 불평형 센서

      ㅇ 조정 방법

        - 인버터는 전기품질 센서를 활용하여 입력 전압변동을 감시하여 다운되지 않도록 접점을 이용하고 프로그램밍함

        - 센서들을 둔감하게 조정할 것.

        - 소프트웨어로 시간을 지연함,

        - 하드웨어로 센서 신호를 지연함.

        - 전기품질 센서등을 활용함.

 

방법 4. 하부 시스템간의 상호 작용 조정

ㅇ 새그 발생동안 컴포너트들이 다른 PASS/FAIL 영역을 가짐.(, RF 발생기)

      ㅇ 조정 방법

        - 새그 발생기로 시험하고 소프트웨어로 조정함.

 

방법 5. 정격 전압 매칭 문제

      208, 220, 230, 240볼트를 정확하게 매칭시킬 것.

      ㅇ 차단기 특성을 고려할 것.(즉시 트립되는 제품 회피할 것)

      ㅇ 범용 릴레이 사용을 피할 것. (70~85% 전압에 트립되는 릴레이 사용 금지)

 

방법 6. 조절 가능한 스피드 드라이버에 복구시점을 변경

      ㅇ 미리 프로그램된 저전압 트립 제한치를 변경 또는 불가능토록 할 것.

      ㅇ 인터록 회로에 있는 결상 감시등 상 감시 릴레이를 사용하지 말 것.

 

 

새그 시험 및 대책 문의 : 재신정보 대표    정규(010-4200-5611)

 
 
     발전소 인버터의 새그 내성 시험 실시
     세미콘 코리아 2008에서 PSL사 안드레아스 부사장이 발표한 자료입니다.