자료실 > SEMI F47(새그)대책분야
  제  목 : SEMI F47 시험을 통과하기 위한 가장 필수적인 기본 대책
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2007-11-11 10:47     조회 : 10090    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/23
SEMI F47 시험을 가장 경제적으로 통과하기 위해서는 아래와 같은 대책을 반드시 세우셔야 합니다.
 
 1. 모든 PC의 전원공급기는 Free Voltage 타입을 채택할 것
 
 2. 제어용 DC 전원공급기는 SEMI F47 기준을 만족하는 것으로 채택
 
 3. 제어용 릴레이는 가능한 DC 타입으로 설계할 것.(할 수 없이 AC형으로 할 경우에는 코일-록등을 사용하여 릴레이 다운을 막을 것) 또한 EMO 회로에는 전기품질 센서 등을 이용하여 대책을 세울 것.
 
 4. Magnet Coil (M/C)은 SEMI F47에 대응하는 기종으로 선택하고 일반형을 사용할 경우에는 코일-록 또는 전기품질 센서를 사용하여 F47기준 이내에서는 메인 전원스위치의 다운을 막고 기준을 벗어나면 메인 전원스위치를 다운시키도록 할 것.
 
  주의: 순간정전(0볼트 1초정도)시에도 강제로 M/C를 떨어지지 않도록 할 경우에는 새그후 복전시 돌입전류로 인해 예민한 장비 부품을 손상시킬 수 있으며, 공장 내에 설치되어 있는 모든 M/C가 순간정전에 대응이 완료된다면 주배전반 스위치의 순간 과전류로 인해 오프되어 공장 전체 정전이 될 확률이 있어 심각하게 고려하여야 함. 따라서 SEMI F47 기준 이하의 매우 나쁜 전기가 들어오게 되면 장비를 안전하게 다운시키는 것이 오히려 장비 보호와 공장 전체 정전 방지 측면에서 더욱 유리함.
 
5. 콘덴서 타입의 AC용 순간저전압 보상장치는 최후의 수단으로 설치를 고려하고, 설치면적을 최소화하기 위해서 용량 산정을 최적화하여야 하며, 장비의 돌입전류를 최소화하기 위해서 노력해야 하되, 보상장치 자체가 고장이 나더라고 부하에 연결된 장비를 다운시키지 않아야 함.
 
6. 대책 완료 후에는 반드시 순간저전압 내성 확인을 위한 SEMI- F47 종합 시험을 실시하여야 하고 시험 보고서를 확보하여야 함.
 
7. 결상 감시 릴레이로 순간정전 방지대책 금지: 선로오픈 순간정전 시험시에는 대응이 잘 되지만 순간전압강하시에는 장비가 다운되어 새그 대책에는 부적절함.
 
 
SEMI F47 시험에 관련한 상담은 재신정보 한 정규대표에게 직접문의하시기 바랍니다.(010-4200-5611)
 
     세미콘 코리아 2008 세미나 자료 - 재신정보 한 정규 대표 발표
     Source impedance and power quality problems - Mr. Alex's News Letter
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색