자료실 > SEMI F47(새그)대책분야
  제  목 : DVR ( 순간전압강하보상장치 ) 50kVA 새그내성 시험 데이터와 현장 설치사진
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2015-04-04 07:19     조회 : 3269    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_02/123
   ZiGOR_50kVA_새그내성시험_open.pdf (1.3M), Down : 9, 2015-04-04 07:19:35
ZIGOR 사의 DVR 50kVA 를 국내에 최초로 설치 완료하였습니다.
 
새그 내성 특성은 60% 새그까지 100% 보상완료.
 
50%새그까지는 90% 보상완료하였으며, 최대 새그 내성시험 시간은 15초동안 시험하였습니다.
 
가장 큰 특징은 15초 동안의 모든 새그, 어떠한 연속적인 새그에도 정상 동작한다는 것을 의미합니다.
 
1초 순간정전 보상장치는 1초마다 새그가 발생한다면 첫번째 새그는 보상을 하지만 두번째 새그부터는 보상을 실패합니다.
왜냐하면 콘덴서등 에너지 저장장치가 1초 동안 에너지를 사용하고 난 후에는 다시 충전을 해야하기 때문에 이 충전시간에 새그가 발생한다면 에너지 부족으로 인하여 새그를 보상할 수가 없게 됩니다.
이러한 연속적인 새그는 송전선 철탑 아래에서 산불이 발생한다면 탄소 연기로 인하여 선간 단락현상 때문에 생길수가 있습니다.
 
기술 문의 : 재신정보 한 정규 (02-3472-7874 ) 
 
 
 
     ★ ★ 전세계 M/C 규격별 코일저항값 측정 데이터 - 코일록 모델 선정시 필요 ( 2017.07 버전 )
     초정압 방전 UCD 램프 - 순간전압강하 내성기준 SEMI F47 만족
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.