  제  목 : 하이퍼스케일 AI 데이터센터의 전기품질 관리방안
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2026-08-31 13:39     조회 : 885    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/666
   하이퍼스케일AI데이터센터용전기품질감시제안.pdf (2.3M), Down : 0, 2026-08-31 13:39:56

 

 

ㅁ AI 데이터센터 구축 등급 목표 => Tier-Ⅳ

​ㅇ 설비 구축 환경

- 허용 정지시간 : 연간 0.8시간 미만 (가동률:99.995%)

- 전원 공급 : 한전 변전소 2곳에서 직접 공급, 내부 배전계통 완전 이중화

ㅇ 전기품질 유지관리 기준

- 전압 변동율 : ±3% ~ ±5% 이내 유지 (새그 내성 : ITIC/CBEMA 커브 유지)

- 전압 총고조파 왜곡률 (THDv) : 3% 이하

- 전류 총고조파 왜곡률 (THDi) : 5% 이하

- 역률 : 0.99 이상 ( 진상/지상제어)

- 전압 불평형율 : 2%이하

- IT장비단의 전압중단 시간 : 0 msec(UPS 정전압 정주파수 공급)

ㅇ 비상발전기 응답시간 : 한전 정전 후 ATS/CTTS 동작 및 발전기 입전까지 10초 이내

ㅇSTS(Static Transfer Switch) : 절체시간 4msec 이내

ㅇSPD 설치 : 변압기, UPS, PDU 각 단계별 조합설치

ㅇ 접지저항 : 1Ω 이하 유지

​

ㅇ AI 데이터센터에서 전기품질에 악영향을 미치는 대상설비

- 각종 SMPS 설치 : 최저 5천대 이상 / 중규모: 1만~10만대 / 대규모: 수십만대 이하

※ 다량의 SMPS는 공진 고조파, 전원 도체 노이즈(2kHz~150kHz) 유발 원인 제공

- ATS( Auto Transfer SW:한전과 비상발전기 전환용) : 100개 ~ 300개+

- STS (Static Transfer SW:무정전4ms이하 고속절체 UPS계통간) : 200개 ~ 600개+

※ 각종 SW는 절체 시간 문제와 개폐 서지를 유발하는 원인 제공

     PQ Edge를 드디어 국내 데이터센터에 설치합니다. - PQ Edge 소프트웨어 다운로드 싸이트 공개
     전기신문 2026. 8. 21(금) 기사 - 한정규 재신정보 대표, “AI 데이터센터의 보이지 않는 위협…‘미세 전력교란’ 잡는 게 중요”