자료실 > 전기품질/에너지측정분야
  제  목 : 전기신문 2026. 8. 21(금) 기사 - 한정규 재신정보 대표, “AI 데이터센터의 보이지 않는 위협…‘미세 전력교란’ 잡는 게 중요”
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2026-08-20 18:01     조회 : 1748    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/664
   재신정보_전기신문_20260821일자_기사 게재지면8.pdf (4.9M), Down : 0, 2026-08-21 15:07:12
수전 용량 확보 중심의 양적 성장 벗어나 ‘질적 문제’ 대비 시급

美 빅테크 표준 'PQube3' 기반으로 촘촘한 전력 감시망 구축 강조 

 
“인공지능(AI) 시대 데이터센터의 진짜 경쟁력은 단 0.001초의 미세 노이즈도 허용하지 않는 ‘전력공급 신뢰성’에서 시작됩니다.”

전기‧전력 품질 전문 기업인 재신정보의 한정규 대표는 국내에서도 하이퍼스케일(초대형)급의 데이터센터 구축 열풍이 한창이지만 “KEC 규정을 준수하고, Tier-IV급 신뢰성을 달성하겠다면서 메인 수전반에만 전기품질 분석기를 두고 ‘전력품질 이상 무’를 외치던 관행에서는 벗어나야 한다”며 이 같이 강조했다.

재신정보는 산업·공공·생활 현장의 전력 상태를 측정하고 전기 안전 설비를 공급하는 전기품질 및 전기안전 전문 기술 벤처기업이며, 한정규 대표는 한국전력 근무 경험을 바탕으로 2002년에 이 기업을 창업, 반도체 장비의 전기품질 순간전압강하 내성 기준인 SEMI F47을 국내에 최초로 소개하고 관련 솔루션을 국내에 공급하면서, 전력망의 안정성과 효율성을 높이기 위한 다양한 장비와 솔루션을 개발해 왔다.

“하이퍼스케일 데이터센터 구축 열기에 따라 수도권은 물론 지자체마다 수십~수백 MW급 데이터센터 유치에 사활을 걸고 있습니다. 그러나 수전 용량 확보라는 ‘양적 문제’에 집중하는 사이, 정밀 다중 서버 장비의 안정적 운용을 위협하는 ‘질적 문제’, 즉 전력품질(Power Quality)에 대한 대비는 여전히 과거 수준에 머물러 있는 실정입니다.”

한 대표에 따르면 고성능 GPU 서버와 초고효율 UPS, 전원공급장치(SMPS), 전력변환 스위치가 집중된 AI 데이터센터에서는 과거 일반 공장이나 일반 건축물에서 볼 수 없었던 2kHz~150kHz 대역의 수프라하모닉스(Supra-harmonics) 및 초고속 과도 임펄스 노이즈가 빈번하게 발생한다.

이는 기존 IEC61000-4-30 Class A급 전기품질 계측기로는 감지조차 되지 않는 ‘유령 교란’으로, 정밀 IT 장비의 원인 불명 오작동이나 수명 단축을 유발하는 치명적인 요인이다.

또한 전원공급 설비와 전력변환 스위치와 관련된 원인을 찾을 수 있는 블랙박스를 구축하기 위해선 입력과 출력을 동시에 감시하고 이벤트를 저장해야 관련 설비들의 정상 동작 여부를 바로 확인할 수 있으며, 고장원인과 책임소재를 명확히 해야 신속한 복구 및 고장 재발을 방지할 수 있다는 게 한 대표의 설명이다.

미국 빅테크 데이터센터들이 파워사이드(Powerside)사의 ‘PQube3’와 같은 차세대 전력품질 분석기에 주목하는 이유가 바로 여기에 있다.

한 대표는 “이 분석기는 4MHz 초고속 과도현상 탐지와 수프라하모닉스 분석 능력을 동시에 갖췄고, 1대로 4개 회로(PQube3e 모델)까지 동시에 감시하는 경제성을 갖췄다”면서 “미국 현장에서는 이를 통해 데이터센터 인입전원, 전원공급설비, 전력변환스위치, PDU와 랙 단위까지 촘촘한 ‘전력 품질 방역망’을 구축해 운용 중”이라고 설명했다.

또 PQube3는 별도의 소프트웨어와 전용서버가 필요없는 복합 모니터링 방식으로 웹/이메일 리포트 자동 발송 및 환경 온·습도/진동 센서(ENV2) 등 일체화된 모니터링을 제공한다.

현재 미국 신재생발전 사이트와 데이터센터용 수배전반 물량을 한국의 LS일렉트릭이 수주하고, 여기에 PQube3를 장착해 미국으로 역수출되고 있는 상황도 이런 장점 덕분이라는 설명이다.

“향후 리튬계열의 UPS 축전지 화재원인을 감시하기 위해서 DC전압, 전류의 순시적인 전기품질까지 AC 전기품질과 동시에 감시하는 것을 데이터센터 전기품질 측정의 최종적인 종착역으로 삼아야 할 것입니다.”

한 대표는 PDU 및 DC 부스바 단계까지 고주파 노이즈 감시망을 확장하고, 전력변환 스위치까지 동시 감시하는 양방향 회로 계측 및 비교 분석기술을 도입해 초기투자비와 운영비를 동시에 절감하는 스마트한 전력 관리 표준을 수립해야 할 시점이라고 말했다.

키워드 #AI 데이터센터  #재신정보  #한정규  #전력품질  #PQube3

윤정일 기자 yunji@electimes.com 기자의 다른기사

출처 : 전기신문(https://www.electimes.com)
 
 
 
 
 
 
     하이퍼스케일 AI 데이터센터의 전기품질 관리방안
     PQube3를 타 시스템과 연계시키는 방법 중 분산처리 방식과 중앙집중 처리 방식과의 비교 설명
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136, 금정역2차 SK V1타워 B106호(지하1층)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr
COPYRITHTS 2016 재신정보. ALL RIGHTS RESERUED.