  제  목 : 슈나이더 ION9000T 모델과 파워사이드 PQube3 모델과의 주요 규격 및 특징 비교
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2026-08-10 22:17     조회 : 1449    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/662
   PQube3대ION9000T비교_v2.pdf (330.4K), Down : 0, 2026-08-10 22:17:36
슈나이더 ION9000T 모델과 파워사이드 PQube3  모델과의 주요 규격 및 특징을 비교한 결과를 공개합니다.
 
전력량 계량 정확도에 대한 0.1S, 0.2S급의 의미와 정확도에 대한 내용은 아래와 같습니다.
 
1. 측정 기준 문제

  ㅇ IEC61000-4-30 Class A 로서 기준은 확징입니다. 단지 Ed.3, Ed.2로 인증을 받았는지는  제조사마다 다릅니다. 하지만 Class A 인증품은 아주 정확합니다.
  ㅇ 0.1급 의미 : IEC62053-22 0.1S 정밀도는 전기품질 측정기준이 아니라 전력량 측정 기준으로서 대형 발전소의 출력에 대한 정밀도를 의미합니다.  이유는 원자력 발전소의 출력에 대한 전력량이 아주 정확해야 한전과의 전기 판매요금을 산정할 수가 있습니다.
     0.1S 를 유지할려고 하면 PT, CT까지 초정밀 센서를 이용해야만이 전력량을 0.1S를 유지할 수가 있습니다.
      따라서 데이터센터의 전기품질미터기는 전력량 측정이 주목적이 아니라 전기품질분석이 주목적이기 때문에 전세계 글로벌에서는 0.2S 를 요구하고 있습니다.
 
  ㅇ 0.2S 를 유지하기 위한 조건
     - 0.2급을 유지하기 위한 조건은 오픈 클램프 방식의 CT는 아무리 정밀해도 0.5S, 1.0S 정도밖에 안되기 때문에 전력량 정확도로 보면 0.2급 유지도 불가능합니다.
     - 따라서 0.2S를 만족할려면 반드시 MOF의 5A를 직결하는 방식으로 CT를 연결해야 합니다. PQube3에서는 이렇게 직결하기 위해서 반드시 5A 직결형 악세서리인 CTI-5A로 설계해야 합니다. 현재 미국 싸이트에 수출하는 LS일렉트릭이 채택해서 제작하고 있는 규격입니다. 미국은 신재생싸이트의 전기요금까지도 고려하고 있기 때문에 0.2S를 요구하고 있습니다.
     - 그렇지 않으면 전기품질을 위한 전류측정용으로는 오픈 크램프방식의 0.5S 의 CT를 사용해도 무방합니다.
 
2. 결론적으로 전기품질미터기에서 0.1S를 요구하는 목적이 대용량의 전기요금을 계산하기 위한 목적인가 아니면 전기품질을 측정하기 위한 목적인가에 따라서 등급이 결정됩니다. 0.1급 0.1S 는 원자력발전량, 대형 화력발전소 발전량을 측정하기 위한 목적이 아니면 사용할 필요가 전혀 없습니다. 측정장치가 아무리 정확해도 PT, CT가 초정밀로 따라가지 못한다면 아무런 의미가 없습니다.  따라서 데이터 센터에서 0.1급 전력량 정확도 요구는 불필요하다고 판단합니다.
 
첨부 비교표를 상기를 참고해서 첨부 파일로 올립니다..
 
3. IEC-61000-4-30 Class S는 A보다 정확도가 약합니다. 그래서 통계 목적으로 사용할 때 값이 싼 전기품질 미터기를 사용하게 됩니다.
 
 
 
 
     PQube3를 타 시스템과 연계시키는 방법 중 분산처리 방식과 중앙집중 처리 방식과의 비교 설명
     DC와 AC 전기품질을 동시에 감시하는 방법과 PQube3 1대로 입, 출력 양 계통을 동시에 측정하기 위한 제안서
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136, 금정역2차 SK V1타워 B106호(지하1층)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr
COPYRITHTS 2016 재신정보. ALL RIGHTS RESERUED.