자료실 > 전기품질/에너지측정분야
  제  목 : 2025.08.26 서울, 경기, 충청지역에서 발생한 낙뢰, 천둥, 벼락시 공장에서 일어났던 사건과 그 대책은?
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2025-10-22 13:42     조회 : 4120    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/652
   코일로커 카달로그 221226 (저용량).pdf (2.7M), Down : 7, 2025-10-22 13:42:42

8.26 과 8.30 새벽에 위 지역에서 발생한 전기품질 이벤트는 천둥, 번개, 낙뢰가 엄청났던 날씨 때문에 발생하였습니다. 한전 송전, 배전선에서 발생한 선간 단락 및 지락 현상으로 인해서 공장은 아주 큰 새그, 순간전압강하가 발생하게 되었습니다. ​

이에 따라서 각 이벤트별로 공장에 설치된 M/C 전자개폐기는 어떤 현상이 발생하게 되었을까를 예상해 봅니다.

​ 1. 이벤트 #1 63.63% 새그 발생  

   

 

  이때 M/C 는 채터링이 발생하였을 것입니다. 그러면 대형 모터 부하가 운전되고 있었을 경우에 접점 채터링으로 인해서 접점에 손상이 발생하게 되고 설비가 다운될 수 있습니다. 만약 인버터 전단에 M/C가 채터링이 일어나면 인버터는 대부분 정지가 됩니다. 이유는 저전압과 과전류로 인해서 인버터 안전 운전을 위해서 정지가 됩니다.

 

​2. 이벤트 #2 02:45과 02:47 발생 이벤트 26.15% 53.95% 새그 발생

 

  

  

 

 

위 ITIC 커브 이벤트 그래프에서 1,2번 이벤트 모두 M/C는 채터링 후에 바로 트립이 되었을 것이고 . 3번 이벤트는 큰 문제없이 지났을 것입니다. 1,2번 이벤트에서는 대형 모터, 압축기, 인버터등 대부분 설비가 정지되었을 것입니다. 이에 대한 시물레이터 동영상을 유튜브에 올려두었으니 확인해 보면 그 상태를 알 수가 있을 것입니다.

  

3. 그러면 대책은 무엇인가?

AC M/C 는 이러한 새그시에 대부분 채터링이 발생하고 트립이 됩니다.  이러한 채터링을 방지하기 위해서는 코일로커라는 제품을 이용하면 이러한 채터링을 완벽하게 방지할 수 있습니다.

코일로커에 대한 표준 새그발생기를 이용한 새그 내성 시험 동영상 유튜브 링크 : https://youtu.be/mvJy8gADYZk?si=htRpMLtt5syvuxa2


 

관리자   25-10-23 11:11
PQube3의 실시간 웹서버는 www.pqlook.kr 에서 공개 서비스하고 있습니다.
     미국 블룸에너지(Bloom Energy) 프로젝터와 일론 머스크 IDC에서 ATS, CTTS 감시를 위해 설치한 PQube3
     microPMU (마이크로PMU) 최신 2025년판 카탈로그와 데이터 시트
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136, 금정역2차 SK V1타워 B106호(지하1층)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr
COPYRITHTS 2016 재신정보. ALL RIGHTS RESERUED.