자료실 > 전기품질/에너지측정분야
  제  목 : [ 필독 ] PQube3 ver3.7 카탈로그와 V3.7.1 버전업 알림
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2019-02-02 00:58     조회 : 1149    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/585
   PQube3-Firmware-3_7_1_-ReleaseNotesv1.1.pdf (954.2K), Down : 6, 2019-04-18 11:19:31
   PQube3_한글카탈로그_V3.7.0_gp.pdf (3.0M), Down : 9, 2019-02-08 23:21:26
   PQube-3-How-to-Update-Firmware-Rev05.pdf (903.6K), Down : 5, 2019-04-18 11:19:31
   PQube-3-Configurator-3_7_1_3.zip (2.5M), Down : 1, 2019-08-20 17:01:37
PQube3에 대한 새로운 버전인 V3.7.1 이 한 단계 기능이 업그레이드되어 나왔습니다.

기존에 사용 중인 PQube3   V3.6.0 에서 2019. 1. 16 부터 이벤트 발생시 이미지 그래프를 저장하지 못하는 결정적 버그가 발생되어 이를 수정하여 2019. 2.1부로 V3.7.0으로 긴급 업그레이드후 버그를 수정하여 2019. 4. 15 Ver3.7.1로 정식 업데이트하게 되었습니다.

만약 업그레이를 완료하면 ITIC 커브를 이벤트 발생시 자동으로 생성시켜주는 등 매우 탁월한 기능을 활용할 수가 있으니 반드시 Ver3.7.0으로 업데이트를 하시기 바랍니다,

첨부 : PQube3 Ver3.7 카탈로그 참조. 업데이트 내용, 방법 등 파일 제공


ㅇ 아래 싸이트는 재신정보 연구실에 설치되어 있는 PQube3v 최신 버전인 v3.7.0 장비의 메뉴에서 일일 추이/통계 이벤트 데이터 -> 2월 -> 12일 -> P3004141_2019-02-12_ITIC_Chart.gif    http://112.170.128.1/2019/Month_02/Day_12/2019-02-12_Trends-Stats/FilesList.htm  

 - 또는 주간 추이/통계 이벤트 데이터 2019-CW07인
http://112.170.128.1/2019/2019_Weekly_Trends-Stats/2019-CW07/FilesList.htm 를 누르면 ITIC 차트가 보이면 누르면 됨.

ㅇ 미국 공개 PQube3 웹서버에 들어가 보기.

http://map.pqube.com/PSL-PQube3/html_meters.htm

http://map.pqube.com/PSL-PQube3/html_event_page.htm

http://map.pqube.com/PSL-PQube3/html_trend.htm

 

 ㅇ 첨부 파일에 보면 v.3.3까지 버전을 가지고 운영하고 있는 분들은 반드시 V3.4로 업그레이드한 후에 V3.7로 업그레이드해야 합니다. V3.4 이전의 업그레이드 파일명은 *.tar 이었으며, V3.4 이후부터 업그레이드 파일명은 *.PQ3로 되어 있으니 주의하시기 바랍니다.

 ㅇ 첨부 파일을 보고 이해가 되지 않으신 분들은 재신정보로 문의하시기 바랍니다. ( 031-388-7874 )




 ㅇ 상기 ITIC 커브는 순간전압강하 (새그 ) 를 나타내며, DVR, 코일록 등으로 대책을 세움.
 




ㅇ 상기 ITIC커브는 순간정전 이벤트를 나타내며, UPS, DVC 등으로 대책을 세워야 함. 
ㅇ 최근 10개 이벤트까지 ITIC 그래프에 표시해 주는 기능 제공

 ㅇ 참조 : 상기 그래프는 PQube3에서는 자동으로 ITIC 커브를 제공하고 있으며, 구형 PQube는 PQ Report Writer 프로그램을 일반 PC에 설치 후 PQube의 SD 카드의 이벤트를 PC로 다운받아서 PQ보고서를 작성하면 상기 ITIC커브를 자동으로 보고서에 출력할 수 있습니다. 물론 PQube3의 이벤트 데이터를 이용해서 PQ Report Writer 프로그램으로 보고서를 작성할 수도 있습니다.

  - PQ Report Writer를 다운받아서 설치하는 방법 :  http://www.jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/582 






 ㅇ 상기 구성도는 듀얼 전압을 측정할 경우에 사용함 ( PQube3e )


 ㅇ 인버터, PCS 등에서 나타나는 L-GND 상의 도체 전도 노이즈 2kHz ~ 150kHz 대역 노이즈측정






  ㅇ 상기 그래프는 통신실 에어콘 외부 냉각팬 1선 지락시 누전차단기 트립, 노이즈 레벨이 40볼트 부근까지
     상승됨을 알 수가 있음 => 냉각팬 수리함. 상기 그래프는 PQube에서는 제공하지 않음.




  ㅇ 상기 구성도는 최대수요 피크전력량 제어를 위한 RM8 모듈 제공 ( 중요하지 않는 부하 차단기능 제공 )

     - 설명 : 좌측 상승 그래프에서는 차단기를 트립시키고 우측 하강 그래프에서는 차단기를 투입함.



   ㅇ 2019. 4. 15 버전 PQube3 Ver3.7.1  다운받기 링크 : 권고함.
 

  


  ㅇ 첨부 : USB 이용 또는 웹 상에서 네트워크를 이용해서 직접 펌웨어를 업데이트하는 방법 설명







     PQube3를 이용한 피크 전력량 제어를 위한 PSL-RM8 모듈 카탈로그
     PQube3 - 전원공급설비 전기품질 측정 및 예측진단용 제안서 - 2019. 3 버전
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색