자료실 > 전기품질/에너지측정분야
  제  목 : CTI-5A (기설치된 고정밀 5A CT의 출력을 직결 연결하기 위한)와 PQube3를 설치하는 방법
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2017-04-23 10:42     조회 : 10353    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/511
   CTI Dimensions.pdf (191.2K), Down : 1, 2017-04-23 10:42:22
   PQube 3 - CTI-5A Module Cut Sheet. Rev-05.pdf (330.0K), Down : 0, 2017-04-23 10:42:22
PQube3와 기설치된 고정밀 5A CT의 출력을 직결 연결하기 위하여 CTI-5A를 설치하는 방법입니다.
따라서 별도의 CT가 필요하지 않아 비용이 절감됩니다.

 ACB, VCB 판넬에서 CTT 테스트 바를 삽입하고 난 후에 기존 5A CT의 출력을 CTI-5A와 각상 직렬로  연결을 마친 후
CTT 테스트 바를  빼내면 됩니다. 이때 절대로 CTT를 개방회로를 만들면 안됩니다.

설치 구성 도면과 설치 후 사진입니다.





     QubeView ( PQube 통합관리 툴 ) 1장 소개 판넬 및 제안서
     PQube3 가 설치되어 있는 판넬에서 도어 진동시에 기계적 충격 이벤트 저장 파형