자료실 > 전기품질/에너지측정분야
  제  목 : PQube3 로 고조파 측정 방법
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2016-08-25 12:39     조회 : 25226    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/459
최근 반도체 장비, 기타 전기제조장비의 고조파를 측정하기 위한 장비로서 PQube3 를 선택하고 있는데, 고조파 측정 방법은 다음과 같습니다.

1. 차수별 순간 고조파 측정 방법
   장비 소모전력의 100% 단계에시 1회 측정,
   장비 소모전력의  50%  단계에서 1회 측정.
   장비의 스탠바이 또는 idle 상태에서 1회 측정.

2.  THD-V, TDD-A 를 측정하는 방법
    자동 측정 방법 : 1일 트렌드, 1주일 트렌드 이벤트에서는 자동으로 제공
    일정 시간동안에 측정할려고 하면 PQube3의 Actions - Trend 를 터치하면  PQube3 를 기동시킨 시점부터 터치하는 순간까지의
    THD-V, TDD-A 를 측정할 수 있음.




     양식장(양어장) 정전 및 운전상태 감시시스템 제안서
     PQube3 를 이용하여 수프라하모닉 ( 2kHz ~ 150kHz) 측정, 진단 사례들..
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.