자료실 > 전기품질/에너지측정분야
  제  목 : 자동제어기기의 시퀀스 제어기호
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 2007-03-25 17:43     조회 : 25020    
  트랙백 주소 : http://jsdata.co.kr/bbs/bbs/tb.php/sub_04_01/42

◐ 시퀀스 제어기호(Symbols for Sequential Control) ◑

    - KSC 0101

 

◈ 적용범위

 

  이 규격은 일반산업의 시퀀스 제어계에 있어서 전기계통의 전개접속도에서 사용되는 기기 및
      장치의 문자기호, 그림기호 및 전개접속도의 표시방법에 대하여 규정한다.

  • 이 규격은 시퀀스 제어계의 전기계통을 대상으로 하고, 그 이외의 부분에 대해서는 규정하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  • 전력 설비에 있어서의 시퀀스제어는 일단 적용범위 외로 했으나, 지장이 없는 한 이 규격을 준용함이 바람직하다.
  • 시퀀스라 함은 현상이 일어나는 순서를 말하며, 시퀀스제어라고 함은 미리 정해놓은 순서 또는 일정한 논리에 의하여 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 진행하는 제어를 말한다.
          •  

◈ 기기 및 장치의 문자기호

 

  문자기호는 기기 또는 장치를 표시하는 기기기호와 기기 또는 장치가 하는 기능 등을 표시하는
     기능기호의 2종류로 하고, 양자를 조합하여 사용할 때는 기능기호, 기기기호의 순서로 써서,
     원칙적으로는 그 사이에 ―를 넣는다.

 

◈ 기기기호

 

▶ 회전기
 

번 호

문자기호

용 어

대 응 영 어

1001

EX

여자기

Exciter

1002

FC

주파수 변환기

Frequency Changer, Frequency Converter

1003

G

발전기

Generator

1004

IM

유도전동기

Induction Motor

1005

M

전동기

Motor

1006

MG

전동 발전기

Motor-Generator

1007

OPM

조작용 전동기

Operating Motor

1008

RC

회전변류기

Rotary Converter

1009

SEX

부 여자기

Sub-Exciter

1010

SM

동기전동기

Synchronous Motor

1011

TG

회전속도계 발전기

Tachometer Generator

 

▶ 변압기 및 정류기류
 

번 호

문자기호

용 어

대 응 영 어

1101

BCT

부싱변류기

Bushing Current Transformer

1102

BST

승압기

Booster

1103

CLX

한류리액터

Current Limiting Reactor

1104

CT

변류기

Current Transformer

1105

GT

접지변압기

Grounding Transformer

1106

IR

유도전압조정기

Induction Voltage Regulator

1107

LTT

부하시 탭전환변압기

On-load Tap-changing Transformer

1108

LVR

부하시 전압조정기

On-load Voltage Regulator

1109

PCT

계기용 변압변류기

Potential Current Transformer,
Combined Voltage and Current Transformer

1110

PT

계기용 변압기

Potential Transformer, Voltage Transformer

1111

T

변압기

TRANSFORMER

1112

PHS

이상기

PHASE SHIFTER

1113

RF

정류기

RECTIFIER

1114

ZCT

영상변류기

Zero-phase-sequence Current Transformer

TOP

▶ 차단기 및 스위치류
 

번 호

문자기호

용 어

대 응 영 어

1201

ABB

공기차단기

Airblast Circuit Breaker

1202

ACB

기중차단기

Air Circuit Breaker

1203

AS

전류계 전환스위치

Ammeter Changer-over Switch

1204

BS

버튼 스위치

Button Switch

1205

CB

차단기

Circuit Breaker

1206

COS

전환 스위치

Change-over Switch

1207

SC

제어 스위치

Control Switch

1208

DS

단로기

Disconnecting Switch

1209

EMS

비상 스위치

Emergency Switch

1210

F

퓨즈

Fuse

1211

FCB

계자 차단기

Field Circuit Breaker

1212

FLTS

플로우트 스위치

Float Switch

1213

FS

계자 스위치

Field Switch

1214

FTS

발 밟음 스위치

Foot Switch

1215

GCB

가스 차단기

Gas Circuit Breaker

1216

HSCB

고속도 차단기

High-speed Circuit Breaker

1217

KS

나이프 스위치

Knife Switch

1218

LS

리밋 스위치

Limit Switch

1219

LVS

레벨 스위치

Level Switch

1220

MBB

자기 차단기

Magnetic Blow-out Circuit Breaker

1221

MC

전자 접촉기

Electromagnetic Contactor

1222

MCB

배선용 차단기

Molded Case Circuit Breaker

1223

OCB

기름 차단기

Oil Circuit Breaker

1224

OSS

과속 스위치

Over-speed Switch

1225

PF

전력 퓨즈

Power Fuse

1226

PRS

압력 스위치

Pressure Switch

1227

RS

회전 스위치

Rotary Switch

1228

S

스위치, 개폐기

Switch

1229

SPS

속도 스위치

Speed Switch

1230

TS

텀블러 스위치

Tumbler Switch

1231

VCB

진공 차단기

Vacuum Circuit Breaker

1232

VCS

진공 스위치

Vacuum Switch

1233

VS

전압계 전환스위치

Voltmeter Change-over Switch

1234

CTR

제어기

Controller

1235

MCTR

주 제어기

Master Controller

1236

STT

기동기

Starter

1237

YDS

스타델터 기동기

Star-delta Starter

TOP

▶ 저항기
 

번 호

문자기호

용 어

대 응 영 어

1301

GLR

한류 저항기

Current-limiting Resistor

1302

DBR

제동 저항기

Dynamic Braking Resistor

1303

DR

방전 저항기

Discharging Resistor

1304

FRH

계자 조정기

Field Regulator, Field Rheostat

1305

GR

접지 저항기

Grounding Resistor

1306

LDR

부하 저항기

Loading Resistor

1307

NGR

중성점 접지저항기

Neutral Grounding Resistor

1308

R

저항기

Resistor

1309

RH

가감 저항기

Rheostat

1310

STR

기동 저항기

Starting Resistor

 

▶ 계전기
 

번 호

문자기호

용 어

대 응 영 어

1401

BR

평형 계전기

Balance Relay

1402

CLR

한류 계전기

Current Limiting Relay

1403

CR

전류 계전기

Current Relay

1404

DFR

차동 계전기

Differential Relay

1405

FCR

플릭커 계전기

Flicker Relay

1406

FLR

흐름 계전기

Flow Relay

1407

FR

주파수 계전기

Frequency Relay

1408

GR

지락 계전기

Ground Relay

1409

KR

유지 계전기

Keep Relay

1410

LFR

계자 손실 계전기

Loss of Field Relay,Field Loss Relay

1411

OCR

과전류 계전기

Overcurrent Relay

1412

OSR

과속도 계전기

Over-speed Relay

1413

OPR

결상 계전기

Open-phase Relay

1414

OVR

과전압 계전기

Over voltage Relay

1415

PLR

극성 계전기

Polarity Relay

1416

PR

역전 방지 계전기

Plugging Relay

1417

POR

위치 계전기

Position Relay

1418

PRR

압력 계전기

Pressure Relay

1419

PWR

전력 계전기

Power Relay

1420

R

계전기

Relay

1421

RCR

재폐로 계전기

Reclosing Relay

1422

SOR

탈조(동기이탈) 계전기

Out-of-step Relay, Step-out Relay

1423

SPR

속도 계전기

Speed Relay

1424

STR

기동 계전기

Starting Relay

1425

SR

단락 계전기

Short-circuit Relay

1426

SYR

동기 투입 계전기

Synchronizing Relay

1427

TDR

시연 계전기

Time Delay Relay

1428

TFR

자유 트립 계전기

Trip-free Relay

1429

THR

열동 계전기

Thermal Relay

1430

TLR

한시 계전기

Time-lag Relay

1431

TR

온도 계전기

Temperature Relay

1432

UVR

부족 전압 계전기

Under-voltage Relay

1433

VCR

진공 계전기

Vacuum Relay

1434

VR

전압 계전기

Voltage Relay

 

▶ 계 기
 

번 호

문자기호

용 어

대 응 영 어

1501

A

전류계

Ammeter

1502

F

주파수계

Frequency Meter

1503

FL

유량계

Flow Meter

1504

GD

검루기

Ground Detector

1505

HRM

시계

Hour Meter

1506

MDA

최대 수요 전류계

Maximum Demand Ammeter

1506

MDA

최대 수요 전류계

Maximum Demand Ammeter

1507

MDW

최대 수요 전력계

Maximum Demand Wattmeter

1508

N

회전 속도계

Tachometer

1509

PI

위치 지시계

Position Indicator

1510

PF

역률계

Power-factor Meter

1511

PG

압력계

Pressure Gauge

1512

SH

분류기

Shunt

1513

SY

동기검정기

Synchronoscope, Synchronism Indicator

1514

TH

온도계

Thermometer

1515

THC

열전대

Thormocouple

1516

V

     역률(무효전력)에 대해서
     전압강하, 역기전력이란?
게시판의 자료를 찾기 원하시는 분야는 왼쪽 게시판 메뉴에서 선택하시기 바랍니다.

ㅇ 핵심 기술 (전기품질, 누전분석, 축전지셀진단) 제안, 세미나 자료 다운로드 서비스 (2009.06 버전)

ㅇ 기타분야 :

ㅇ 자체 제작 동영상 바로보기 : 네이버 카페 연결

재신정보의주 검색어 "전기블랙박스,PQube,전기품질, SEMI F47, 삼성파워백신, 순간정전, 순간전압강하, 순간저전압, IGR 누전분석, 활선절연저항측정, IGR누전차단기,축전지셀감시,무선망전력량측정,Wi-GEM," 로 바로 검색이가능합니다.

Google


전세계 웹에서 검색
재신정보에서 검색
 
 
(우 14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136, 금정역2차 SK V1타워 B106호(지하1층)
031-388-7874 031-388-7854 support@jsdata.co.kr
COPYRITHTS 2016 재신정보. ALL RIGHTS RESERUED.